piloter un contact HC à distance
Page 1/2    

  Page suivante >
#1taravouerien
Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation, je vais installer 2 tableaux. Le tableau principal sera dans la partie habitable, le secondaire sera dans un garage.

Le chauffe eau sera branché sur le tableau secondaire avec un contact HP/HC.

Je recherche une solution pour pouvoir, depuis la partie habitable forcer la marche du chauffe eau.

Quelqu'un aurait-il une solution ?

Merci d'avance.
#2helljo
Bonjour,
Je pense qu'en plaçant un interrupteur ou un sectionneur en parallèle des fils pilotes ça devrait le faire.





   [ Message modifié par  helljo  le  22-10-2011  à  13:03 ] 
#3taravouerien
Merci pour cette réponse.
Dans l'hypothèse où le contact HC/HP d'EDF est utilisé pour autre chose que le chauffe eau, cette solution force tous les appareils utilisant les HC, non ?
Si c'est bien le cas, comment ne forcer que le chauffe eau ?

Merci d'avance.
#4firmin
salut à tous ,

voici une solution avec commutateur VV .

on peut aussi le faire avec un relais supplémentaire .



A+
#5RFco
salutatous


et si aucune câblerie n'est passée ou impossible à repasser, prendre une solution CPL



@+
#6taravouerien
Citation :
Citation de firmin 


on peut aussi le faire avec un relais supplémentaire .

  Citation :


Bonjour,

Pouvez vous préciser cette solution ?

Merci d'avance,
#7firmin
bonsoir ,

voici deux solutions :

une avec un contacteur bipolaire avec deux contacts à fermeture . (NO)
contacteur piloté par un interrupteur , contacts du contacteur repris en parllèle
sur ceux du contacteur HC .



solution 2 que je préfère :

un contacteur bipolaire mais avec un contact à fermeture et un à ouverture ( un NO et un NF)
on est dans le même principe que le schéma que je vous ai donné avec VV sauf que la commutation
se fait avec le contacteur qui est piloté par un simple interrupteur .
j'ai ajouté un voyant au niveau de l'inter pour signaler la "marche forcée .




une autre idée me vient à l'esprit qui me semble encore mieux :

au lieu de mettre un contacteur on pourrait utiliser un relais temporisé au travail :
un bouton poussoir le piloterai et vous pourriez régler la tempo comme bon vous semble .
dans ce cas après tempo l'ensemble reviendrait en marche auto piloté par HC .

si ça vous intéresse ....





#8taravouerien
Merci pour ces schémas.
La dernière piste peut effectivement être intéressante. A creuser...

En tout cas, merci pour votre aide.
Cordialement,
#9firmin

si cette piste vous intéresse , je peux aussi vous faire le schéma ...

ça reste aussi basé sur la commutation , sauf qu'on utilise un Bouton poussoir et un relais tempo .

pour le schéma 1 il faut un contacteur legrand 04128

pour le schéma 2 il faut un contacteur legrand 04126

ou autre marque NF

A+
#10taravouerien
Bonjour,

Toujours dans cette idée, est ce que le montage suivant tient la route ?

- le contacteur HC/HP est sur le tableau principale, il est piloté par le contact EDF et est alimenté par un disj 2A. Il ne pilotage pas directement l'ECS mais un contacteur de puissance sur le tableau secondaire. Ceci me permet de garder la possibilité de mettre un contacteur de puissance Ph+N ou tétra, voire d'en mettre plusieurs.
- le disj 2A est également utilisé pour protéger un voyant piloté par un contact auxiliaire du tableau secondaire et pour protégé le pilotage du contact HC/HP.



Merci d'avance de vos retours.