Discussion consultée 574 fois
6 messages
Programmateur Delta Dore Driver 230 CPL
#1nichrismel
Bonjour

Mes chauffages électriques sont gérés par un programmateur Delta Dore Driver 230 CPL. L'été, j'abaisse tous les fusibles. Je viens de les remonter pour remettre en route les chauffages, mais problème le programmateur ne s'allume plus comme s'il était grillé.
Est-il obligatoirement grillé ou voyez-vous un autre problème déjà connu?
Merci de vos réponses.
Carminas
En ligne
 5020
#2Carminas
Bonsoir

Grillé ? peu probable

Etes vous certain qu'il n'y a pas un fil desseré quel que part

@+
#3firmin
bonsoir ,

voir vérifier les fusibles si cela en est bien ...

contrôler la tension aux bornes d'alimentation de l'appareil ( 230V )

A+
#4nichrismel
effectivement ce ne sont pas des fusibles mais bien des disjoncteurs.

je vais écouter vos conseilles et vérifier mes branchements et vous tiendrai au courant.

Ce qui m'étonne c'est que tout fonctionnait bien quand j'ai arrêté le programmateur à la fin de la période de chauffe courant avril.

Si tout est bien branché, voyez-vous d'autres explications?

A vous lire
#5nichrismel
petite précision : je viens de constater que lorsque je remonte les dijoncteurs des chauffages, le bouton ON des boitiers récepteurs Delta Dore qui se trouvent installés auprès de chaque chauffage devient "vert fixe" et après un certain temps, les voyants se mettent à clignoter sans avoir touché à quoi que ce soit.

ca vous parait normal?
Carminas
En ligne
 5020
#6Carminas
C'est sans doute signe que les récepteurs ne recoivent pas les ordre du gestionnaire via CPL.
Ce qui confirme bien que les gestionnaire n'est pas alimenté.
Comme la suggéré firmin, vérifiez la présence d'une tension d'alimentation aux bornes de l'appareil.

@+