aide aux dm svp !
#1popo59000
Bonjour s'il vous plâit pourriez vous m'aider car je n'ai pas très compris je n'y arrive pas

un moteur Monophasé 220 V , 50Hz et de puissance utile de 100 W Entraîne une petite meule. Ce moteur fonctionnant son régime nominal pendant 15 min à consommé 27 wh , un ampèremétre indique alors 0.8 A

Calculer : la puissance active absordée par le moteur


la puissance reactive
le facteur de puissance du moteur
le rendement du moteur
on veut relever le facteur de puissance à la valeur cos = 0.9 calculer la capacité du condensateur necessaire
#2patrice
Bonsoir,
Quelques pistes pour aider.
Pour la puissance active, il faut utiliser la relation entre énergie, puissance et temps. La difficulté vient des unités qui doivent être cohérentes. Le plus simple est d'utiliser le temps en heures (1/4 d'heure pour 15 minutes), la puissance en W et l'énergie en Wh
Il est plus simple de calculer le facteur de puissance d'abord avec la formule de la puissance en fonction de U,I et du facteur de puissance.
On peut alors trouver la puissance réactive.
Le rendement, il suffit d'utiliser sa définition entre puissance utile et puissance électrique.
Le relèvement du facteur de puissance est un problème classique traité en cours.
Bon courage
#3phil-decuivre
salut,
un grand classique cet exercice