Discussion consultée 648 fois
8 messages
Quel disjoncteur choisir ??
#1relative42
Bonjour,
je dois brancher pour un ami une machine de 7.5 Kw et qui fonctionne en tri dans son local pro. son abonnement est bien en tri jusqu'à là tout va bien.

par contre je ne sais pas quoi prendre comme calibre de disjonteur à mettre.
le tableua est distant de 30 metre.

si qqlun à un ereponse merci
Carminas
En ligne
 5019
#2Carminas
Bonjour

Sans en savoir plus, je dirai 16A courbe D.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  15-10-2011  à  13:54 ] 
#3relative42
ok merci, mais à quoi correspond ces courbe?
Carminas
En ligne
 5019
#4Carminas
En simplifiant c'est la pointe d'intensité admissible au démarrage.

L'usage habituel est un courbe C.
Un courbe D permet une pointe deux fois plus importante et on l'utilise en général pour les moteurs.

Il faudrait donc connaitre les caractéristiques de votre machine pour répondre (et par quelqu'un qui s'y connait mieux que moi en moteur )

@+
#5relative42
Merci, avec ça je devrais pouvoir me dépatouiller ! Merci
#6relative42
j'aimerais avoir votre avis aussi sur la section de cable je pense prendre du 6mm², ça doit etre bon vu la distance??
Carminas
En ligne
 5019
#7Carminas
Bonsoir

Du 1,5² suffirait presque avec une chute de tension maxi de 3%

Mettez du 2,5² cela devrait être bon.

@+
#8relative42
Merci de vos reponse, mais j'aimerais savoir comment vous calculez le calibrage du disjoncteur ainsin que la section du cable? il y à une formule pour ça?