Discussion consultée 516 fois
8 messages
pompe de relevage
#1reynaldo
bonjour,
dans ma batisse j'ai ma pompe de relevage de branché l'autre jour elle à disjonté mais comme je ne regarde pas mon tableau secondaire tout les jours elle est resté 3 jours comme ca .exsiste t'il un syreme de voyant modulaire pour ce genre de situation comme ca si je rentre dans ma batisse et que le voyant et allumé c'est que la pompe marche et comment cela se branche merci ^par avance de vos réponses.
#2firmin
bonsoir reynaldo ,

un exemple de schéma : là c'est pour un congèl mais c'est pareil avec un simple
disjoncteur ..
il faut donc un contact auxiliaire auxiliaire qui sera associé au disj concerné .

exemple:image/photo



on peut aussi ajouter un buzzer ...

A+


#3reynaldo
bonjour firmin ,
moncontact auxiliaire je le met avec le 16 a de ma pompe mais je ne saurai toujours pas si il est disjoncté avec le tableau fermé.
doit je mettre le 2a comme sur le schema!
il n'exsite pas de disjoncteur à voyant!
merci pour ces réponses !
#4phil-decuivre
bonjour,
la réponse de Firmin est la plus adaptée à votre soucis,il faut ajouter un contact SD ou OF sur le disjoncteur.
des disjoncteurs à" voyant" n'existent pas .
le disjoncteur 2A est recommandé pour protégé le voyant ou une sonnerie.
@+
#5reynaldo
ok phil decuivre je fait le branchement comme indiqué par firmin quel type de voyant dios je mettre et selon le branchement si pompe disjonté voyant eteint c'est ca merci par avance
#6taravouerien
Bonjour,

Est-il possible de brancher plusieurs contacts auxiliaires (liés donc à plusieurs disjoncteurs) sur la même alerte ?

Merci
#7phil-decuivre
Citation :
type de voyant dios je mettre et selon le branchement si pompe disjonté voyant eteint c'est ca merci par avance
  Citation :

vous avez le choix !!!!
si il reste de la place dans le tx électrique,on peut mettre des voyants modulaires (fixation sur le rail din).

Citation :
Est-il possible de brancher plusieurs contacts auxiliaires (liés donc à plusieurs disjoncteurs) sur la même alerte ?
  Citation :

oui ,suivant ce qu'on veut faire,on branche les contacts en série ou en // pour commander le voyant(ou autres).
#8reynaldo
merci pour cette reponse phil decuivre a+
pompe de relevage