#1raphisback
bonjour, j'ai une chaudire lectrique GRETEL 12 KW.
Je peux la brancher en mono ou tri.
Pour du mono, on m'indique d'utiliser des conducteurs 16mm2.
Voici ma question :
Pour une installation en triphas, puis-je mettre des conducteurs de taille infrieur ?
Sachant qu'en mono, elle va prendre 52 A sur une seule phase
Alors qu'en tri elle prendra 17 A par phase.
Je me demande donc s'il est possible de poser du 10 mm2 pour les trois phases ?
cordialement
#2Phy1
Bonsoir,
4mm par phase en triphas soit protection 20A par phase , il faut galement considrer la longueur
Salutations
#3raphisback
Merci de ta rponse.
Quand la longueur, j'ai 5 mtres du tableau la chaudire.
J'ai mis un disjoncteur de 20 A.
#4Phy1
Re,
5M OK , 20A par phase 4mm
Un disjoncteur tri ou ttra s' il y le neutre !


   [ Message modifi par  Phy1  le  12-10-2011    21:24 ] 
#5raphisback
Disjoncteur ttra
#6Phy1
Citation :
Citation de raphisback

Disjoncteur ttra

OK
  Citation :
#7chris73440
Bonsoir j ai install la mme du 5 * 4 mm2 suffit.
#8chris73440
Bonsoir j ai install la mme du 5 * 4 mm2 suffit.
#9chris73440
Bonsoir j ai install la mme du 5 * 4 mm2 suffit.