cble sans gaine risque d'incendie

Page 1/2    

  Page suivante >
#1ak67
Bonjour,

je suis en rnovation lourde et un ami m'a fait l'lectricit. Il a pos les cables sans gaine icta directement dans des cloisons prgymtal (rail de largeur 48) dans lesquelles j'ai mis 4 cm de laine de chanvre ou de fibre de bois.
ma question est simple : sachant que ces isolants sont combustibles, y a t'il un risque d'incendie en cas de surchauffe ? les diamtre des fils sont bien dimensionns.

par avance merci pour votre aide
#2Phy1
Bonsoir,
Sont autoriss les cbles FR-N05VV-U; R et H05VV-F; U1000R2V poss directement OU sous conduits dans les vides de constructions
Un espace cr par le collage d'un panneau isolant sur un mur porteur n'est pas considrs comme un vide de construction.
Salutations
#3ak67
merci pour la rponse !
mais ma question tait plutot par rapport au fait que j'ai mis des isolants facilement inflammables l'intrieur des cloisons... o se trouvent les cables lectriques sans gaines. Y a t'il un risque de surchauffe et d'incendie ?
normalement les cables sont correctement dimensionns mais le fait qu'ils sont dans une paroi isole n'y a t'il pas un risque d'une surchauffe plus importante ? on est pas dans le cas d'un vide technique classique.

encore merci pour vos rponses !
#4Phy1
Bonjour,
Oui,
j'avais bien saisis le sujet :
Les cbles de section approprie, les protections bien calibr quelles seraient les raisons pour qu'il y apparaissent des surchauffes ces endroits
La nature de ces cbles, soumis des tests est rgies par une norme pour la rsistance au feu ....
Nanmoins, une rgle de condition de pose : la section totale des cble ne doit tre suprieur au quart de la section du vide.
Bon une confirmation sup , vous serait rconfortante .
Cela ne devrait pas tarder.
Salutations
#5djemorico
en gros, si je comprends tout, on peut poser du cble dans des cloison BA 13 sans les mettre dans des gaines ???
#6Phy1
Bonsoir,
Sont autoriss les cbles FR-N05VV-U; R et H05VV-F; U1000R2V poss directement OU sous conduits dans les vides de constructions
Un espace cr par le collage d'un panneau isolant sur un mur porteur n'est pas considrs comme un vide de construction.
une rgle de condition de pose : la section totale des cble ne doit tre suprieur au quart de la section du vide.


si je comprends tout, on peut poser du cble dans des cloison BA 13 sans les mettre dans des gaines ???

Pas tout a fait !
Par exemple si celle ci avait t simplement colle , que l'paisseur du plot de colle crer un vide de 1cm ce n'est pas autoris
Salut


   [ Message modifi par  Phy1  le  13-10-2011    17:46 ] 
#7ak67
la section totale des cble ne doit tre suprieur au quart de la section du vide....

donc en gros pour une cloison avec des rails de 48 et un isolant de 40... c'est thoriquement interdit !

mais maintenant que le boulot est (mal) fait, les cloisons fermes... y a t'il un risque autre que le percement malheureux avec une perceuse, ou un fil changer ? y a t'il vraiment un risque d'ordre "incendie"... sachant encore une fois que le chanvre brule relativement bien... contrairement la laine de verre ou de roche...
#8Phy1
Les cbles de section approprie, les protections bien calibr quelles seraient les raisons pour qu'il y apparaissent des surchauffes ces endroits
Une protection sur-dimensionne prsente un risque d'chauffement du cble , la section de cble sou dimensionne galement voir une surcharge sur l'alimentation veuillez le respecter (nanmoins la protection thermique d'un disjoncteur et la pour l'usage)



   [ Message modifi par Phy1  le  13-10-2011    18:15 ] 
#9ak67
ok merci pour ces prcisions mais... j'avoue avoir un peu de mal comprendre... l'lectricien n'a pas pos de gaine mais que des cbles U1000 R2V... y compris dans les cloisons placo avec du chanvre l'intrieur... vous me dites qu'il n'y a pas de problmes (en dehors du fait que l'on ne pourra plus les remplacer en cas de dysfonctionnement)... et pourtant si le consuel dbarque il me refusera l'installation ! pour quelle raison ?

#10Phy1
bonjour,
(en dehors du fait que l'on ne pourra plus les remplacer en cas de dysfonctionnement)...
Ah bon ! non que je saches le cheminement dans la cloison devrait pouvoir permettre un aiguillage , raison pour laquelle justement s'applique la rgle du quart maxi pour la section du cble dans les vides.
Ne pas confondre la lecture
Un espace cr par le collage d'un panneau isolant sur un mur porteur n'est pas considrs comme un vide de construction.
et pourtant si le consuel dbarque il me refusera l'installation ! pour quelle raison ?
Ah, qui dit cela ?