Discussion consultée 436 fois
6 messages
Vérification tableau et installation électrique
#1Tigroo7
Bonsoir,

Ci-joint mon "Schéma/principe" de l'installation électrique que j'ai prévu de réaliser dans une construction neuve (> 100 m²) dans le nord (pas de parafoudre obligatoire donc). Plusieurs questions me sont venues à l'esprit:

- La section des fils entre le disjoncteur et les interrupteurs différentiels? (les calculs du site ne marchent pas chez moi )
- La section des fils entre le disjoncteur et le compteur?
- La section entre les interrupteurs différentiels et les dijoncteurs?
- Si mon schéma est correct (respect des 8 points lumineux, des prises maxi...)
- Si je n'ai rien oublié?
- L'intégration des prises TV et téléphoniques (RJ45) dans une maison (le flou total!)

Et c'est déjà bien! Je pars avec mes bases de physique chimie de 4ème (1%) et les infos du site (99%)!

Merci à vous!


   [ Message modifié par  Tigroo7  le  08-10-2011  à  21:55 ] 
#2Carminas
Bonsoir

- La section des fils entre le disjoncteur et les interrupteurs différentiels? (les calculs du site ne marchent pas chez moi )
16² jusqu'aux borniers
10² entre borniers et ID si ID 40A
16² entre borniers et ID si ID 63A
16² entre borniers et peigne vertical

- La section des fils entre le disjoncteur et le compteur?
C'est le problème d'ERDF

- La section entre les interrupteurs différentiels et les dijoncteurs?
Préférez les ID peignables.
Sinon 10² ID 40A et 16² ID 63A

- Si mon schéma est correct (respect des 8 points lumineux, des prises maxi...)
Non
il manque un ID pour 100m²
La 1ère rangée est trop chargée
Vous n'avez pas précisé ou sont les type A et type AC
Evitez de charger les circuit PC au maxi dès le départ
Quel est le mode de chauffage
...


@+
#3Tigroo7
Merci de ton analyse Carminas! Je reprend quelques points:


16² entre borniers et peigne vertical >> J'ai du mal à visualiser la connexion Borniers <> ID et Borniers <> Peigne vertical

Préférez les ID peignables >> OK, faut que j'ai ça entre les mains pour mieux comprendre :)

il manque un ID pour 100m² >> Il faut 4 rangées donc?

La 1ère rangée est trop chargée >> Si il faut 4 rangées (cf remarque juste avant, alors ok)

Vous n'avez pas précisé ou sont les type A et type AC >> Type A pour la vitro et le lave linge en 4ème rangée si j'ai pigé?

Evitez de charger les circuit PC au maxi dès le départ >> OK, laisser une 'marge'

Quel est le mode de chauffage >>Poêle à bois mais j'ai oublié le sèche serviettes électrique en SdB...


Ben j'ai du boulot :/ Merci bien en tout cas.

Edit* J'ai modifié mon tableau comme suit:

* 1ère rangée Int. Diff. 40A AC > LV 20A + SL 20A + Prise 20A + Lum. 10A + VMC 2A
* 2nde rangée Int. Diff. 40A AC > Prise 20A + Prise 20A + Prise 16A + Lum. 10A + Sèche-S 16A
* 3ème rangée Int. Diff. 40A AC > Cumulus 20A + Prise 20A + Lum. 10A + Prise tableau 16A
* 4ème rangée Int. Diff. 40A A > Plaque 32 ou 20A + LL 20A + Prise 20A + Lum.10A

Celà me paraît bien réparti, pas surchargé et intelligement disposé selon les implantations...





   [ Message modifié par Tigroo7  le  09-10-2011  à  00:37 ] 
#4Carminas
Bonjour

Pour les ID peignables :



Le peigne vertical est facultatif.
Il permet de faire dans certaines marque la liaison avec les différents ID
Dans ce cas il y a un seul câble en 16² qui alimenter le peigne vertical depuis les ID
Voir exemple sur ce lien :
Peigne vertical

Pour la répartition c'est nettement mieux.

A mon avis il manque le four


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  09-10-2011  à  06:58 ] 
#5Tigroo7
Citation :
Citation de Carminas 

Bonjour

Pour les ID peignables :



Le peigne vertical est facultatif.
Il permet de faire dans certaines marque la liaison avec les différents ID
Dans ce cas il y a un seul câble en 16² qui alimenter le peigne vertical depuis les ID
Voir exemple sur ce lien :
Peigne vertical

Pour la répartition c'est nettement mieux.

A mon avis il manque le four


   [ Message modifié par Tigroo7  le  09-10-2011  à  14:54 ]  
  Citation :


Merci pour l'info! En fait je possède un combiné plaque vitrocéramique et four électrique, je pense donc que si c'est du monophasé (à vérifier), c'est du 20A à mettre comme actuellement?

Quelqu'un aurait-il un lien sur tout ce qui est courant faible? J'ai l'intention de tout faire passer (Internet et TV) par rj45.
#6Carminas
Vous avez intérêt à prévoir le circuit four dès maintenant, même si vous n'en avez pas l'usage.

Vous changerez peut être un jour votre combiné four par une vrai plaque et un vrai four et ce serait dommage d'avoir à refaire des trous dans les murs pour repasser un circuit.


Désolé pas de doc sur les courants faibles.

@+