Discussion consultée 250 fois
4 messages
aide puissance electrique
#1nouss08
bonjour, voila mon probleme, je possede une tente de reception de 6m par 12 soit 72m2 et je souhaite la chauffer, j'ai d'abors eu l'idée du cannon a chaleur probleme sa provoque des mots de tete, j'ai donc opté pour le chauffage infrarouge, seul probleme il me faut 10 appareil de 3000w, tous sa sur la meme prise risque de me poser de probleme non? 0d'ou ma question comment faire pour alimenter ces appareils, pensez vous a un autre systeme de chauffage, sinon devrais je prendre un groupe electrogene si oui pouriez vous me dire quoi prendre. merci a tous
#2phil-decuivre
salut,
10 appareils x 3000w =30 kW lorsqu'il fonctionnent tous en méme temps
je pense qu'il faut partir sur un groupe triphasé 32A en sortie ce qui laisse de la marge pour mettre un peu d'éclairage sous le chapiteau.
les 10 appareils ne fonctionneront jamais en méme temps de part leur régulation interne.
flaschgordon
En ligne
 340
#3flaschgordon
Bonjour nouss 08, 10 x 3000 w ????, ça fait 30 KW, soit pour une installation en mono 230v un courant d’environ 130 A !!!!

A moins d’être alimentée en triphasé par une usine…, pour ma part je te conseil le chauffage gaz, ce matériel ce loue facilement ; prévoir quand même une bonne ventilation.
#4Phy1
Bonsoir,
Sauf erreur si je peux me permettre:
Cela représente 416W/M² OK considérons les déperditions, conditions climatique altitudes, T° de base, volume,
Bref, il me semble qu'il va faire chaud sous le chapiteau non?
aide puissance electrique