Discussion consultée 211 fois
3 messages
Tableau électrique en cause ?
#1josmon
Bonjour à tous !

J'habite au Cap-Vert, où la fourniture d'électricité est défaillante et les coupures de courant fréquentes. Quand il y en a, la tension est généralement basse et irrégulière.

Je vis dans un immeuble de 3 étages. Quand le courant revient après une coupure prolongée, le fonctionnement simultané des frigos et climatisations à tous les étages fait régulièrement disjoncter le tableau électrique de l'immeuble.

Le propriétaire prétend qu'il n'y peut rien, que c'est parce que l'immeuble est distribué en monophasé (vrai).

A-t-il raison, ou bien est-ce un problème de capacité (ampérage ?) du tableau électrique de l'immeuble, qu'il suffirait d'augmenter ?

C'est peut-être une question idiote, mais je suis ignare en matière d'électricité.
#2phil-decuivre
salut,
oui il peut y avoir une disjonction due à la remise sous tension de tous les récepteurs en méme temps (pointe d'intensité non supportée par le disjoncteur).
@+
#3josmon
Donc c'est le disjoncteur qui serait en cause, et non pas la distribution monophasée ? Suffirait-il de changer le disjoncteur général ?
Tableau électrique en cause ?