Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 211 fois 3 messages Tableau électrique en cause ?
Tableau+%E9lectrique+en+cause+%3F
#1josmonle 07 octobre 2011 à 00h03 Bonjour à tous !
J'habite au Cap-Vert, où la fourniture d'électricité est défaillante et les coupures de courant fréquentes. Quand il y en a, la tension est généralement basse et irrégulière. Je vis dans un immeuble de 3 étages. Quand le courant revient après une coupure prolongée, le fonctionnement simultané des frigos et climatisations à tous les étages fait régulièrement disjoncter le tableau électrique de l'immeuble. Le propriétaire prétend qu'il n'y peut rien, que c'est parce que l'immeuble est distribué en monophasé (vrai). A-t-il raison, ou bien est-ce un problème de capacité (ampérage ?) du tableau électrique de l'immeuble, qu'il suffirait d'augmenter ? C'est peut-être une question idiote, mais je suis ignare en matière d'électricité. #2phil-decuivrele 07 octobre 2011 à 08h03 salut,
oui il peut y avoir une disjonction due à la remise sous tension de tous les récepteurs en méme temps (pointe d'intensité non supportée par le disjoncteur). @+ #3josmonle 07 octobre 2011 à 17h25 Donc c'est le disjoncteur qui serait en cause, et non pas la distribution monophasée ? Suffirait-il de changer le disjoncteur général ? Tableau électrique en cause ?
|