Bonjour à tous!

Petite question, en fait je voudrais commander à l'aide d'un thermostat programmable les deux convecteurs de ma salle, seul soucis c'est que d'une part je n'ai pas de fil pilote dédié qui vient du tableau (et puis je ne peux pas le faire vu que je ne suis que locataire), d'autre part je ne peux pas déterminer quel est le type de contacts pour mes convecteurs...

Je sais que qu'il est à 4 ordres, mais pas +...

Si vous avez une astuce pour me simplifier la vie, ce serait sympa!

Merci à tous d'avance!
#2RFco
salut


les radiateurs ont ils un fil pilote????


si oui, il existe des thermostats, mieux, des programmateurs radio ou CPL


@+
#3sp45
Salut RFco!

Oui mes radiateurs ont un fil pilote (du moins, je suppose que oui par déduction puisque d'une part ils ont 2 ans, ils sont munis d'une touche "prog"), il faudrait que je les démontent pour avoir accès à la boite de dérivation...

Ce qui me pose soucis en fin de compte c'est que je ne connais pas le type de contacts, savoir si ils sont NO ou NC au repos, si ils sont secs ou non...

Il me semble dans mes vieux souvenirs d'école qu'il y a moyen de voir ça avec un ohmètre mais je ne connais plus la procédure, ça fait assez longtemps que je ne fais plus d'élec bât, forcément j'ai perdu quelques notions!

Merci à toi en tous cas!

Sinon concernant les installations radios (j'suis pas très chaud pour le CPL), quel est le coût moyen pour 23 radiateurs à peu près?
#4firmin
salut à tous ,

pour des fils pilotes il n'est pas question de contacts NO ou NC ...

lisez cet aticle vous y trouverez même une réf en CPL et une Réf en radio .

A+
#5sp45
Salut Firmin!

Bin justement j'ai un vieux doute (d'où mon sujet), parce que d'après la notice d'installation, j'ai 4 possibilités, sur ce thermostat j'ai un bornier appelé N1, les pôles 1,2 et 3 (en sachant que l'alimentation générale du thermostat est à pile!)

Les possibilités sont les suivantes :
contact alimenté normalement ouvert :
-En 1 la phase
-En 2 le pilote
-En 3 le neutre

contact alimenté normalement fermé :
-En 1 la phase reprise sur le convecteur
-En 2 le pilote
-En 3 le neutre

Contact sec normalement ouvert :
-En 1 et 2 contact sec de l'appareil

Contact sec normalement fermé :
-En 2 et 3 conatct sec de l'appareil

Pour moi, la logique voudrait que dans ma configuration, je n'ai pas de contacts, du coup ça élimine deux possibilités (quoiqu'au boulot, je vois tellement de choses non-logiques ni cohérentes que bon...), maintenant comment déterminer si je dois utiliser le premier shéma, ou le second?



#6firmin
re,

tout porte à croire que ton programateur n'en ait pas un pour radiateur à fils pilotes ...

c'est plutôt à contact sec pour piloter par exemple un contacteur de puissance , ou l'entrée

d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière . ..

( un commutateur NO/NF ) avec une borne en commun .

si tu peux joindre la notice ...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  06-10-2011  à  21:08 ] 
#7firmin
à la rigueur si c'est bien cela, tout ce que tu peux faire avec c'est

en alimentant le commun par une phase , et le fil pilote du radiateur à une des deux sorties

commander les radiateurs soit en confort , soit en éco ...

A+

pas très bon pour ce type de radiateur d'agir directement sur leur alimentation pour les couper et les mettre en service ...
( l'électronique n'aime pas trop )




   [ Message modifié par  firmin  le  06-10-2011  à  21:14 ] 
#8RFco
coucou


ou alors, avec une diode (1N4007???), obtenir selon le sens, un ordre arrêt ou hors gel............


@+
#9Carminas
Bonsoir

Pour illustrer la 1ère idée de firmin comme cela :



mais comme il l'a dit ce n'est pas très bon d'agir par coupure de la tension d'alimentation


Pour illustrer l'idée de RFCO comme cela :






   [ Message modifié par  Carminas  le  06-10-2011  à  21:22 ] 
#10firmin

je ne voulais pas aller jusqu'à ce que disait Rfco , mais oui bien sûr c'est tout à fait possible ...

merci Carminas pour les schémas

dans tous les cas , un contact du progamateur aura une fonction et l'autre une autre .

donc seulement deux fonctions possibles ( par rapport à votre programateur )

A+