Discussion consultée 240 fois
3 messages
Problème de tension sur un montage Ampoules / Ventillateur.
#1LordShadow
Bonjour @ tous,

je viens vers vous pour un dépannage.........parce que là je sèche.

j' explique. Suite à la création d'une salle de bain, j' ai
créé un ligne pour l' éclairage et la ventilation.
Petite image :
erreur image

Voilà le schéma. Mais à la mise en route problème :
les ampoules ne s'allument pas et le ventilateur tourne normalement. si je shunte le ventilo, plus de soucis les ampoules s'allument.....

voilà, vous savez tout....Pour certains cela va s' en doute être tout simple , mais pour moi......

merci d' avance à vous, je reste dispo pour toute questions.....

bonne soirée.

@+ , Lord Shadow.
#2patrice
Bonsoir
Dans le montage, vous avez mis les différents appareils en série, c'est normal que ça ne fonctionne pas correctement.
Il faut mettre le ventilateur en dérivation sur les lampes (s'il y en a plusieurs, elles doivent aussi être en dérivation).
Cdt
#3LordShadow
Hello,

Merci Pour cette réponse rapide !!!!

Donc maintenant, je ne sais pas comment faire pour rattraper le coup........
toutes les gaines sont passé,.donc me retrouve avec 3 fil dans ma gaine...

Bonne soirée @ tous,

Cordialement,

Nicoo


   [ Message modifié par  LordShadow  le  06-10-2011  à  18:05 ] 
Problème de tension sur un montage Ampoules / Ventillateur.