Discussion consultée 278 fois
2 messages
PROTECTION VMC
#1JEAN31
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aimerai avoir si cela est possible, votre avis.
Il y a quelques jours le feu a devasté la maison d'un ami a cause de la vmc qui s'est bloquée et a surchauffé.
Ma question est simple, jhabite une maison construite en 1993 avec dans mon tableau de répartition exclusivement des portes fusibles (1 seul interupteur differentiel 30 MA)la vmc (conducteur 1,5mm2)est protegée par un fusible 10A.
Me conseillez-vous de le remplacer (uniquement celui-ci)par un disjoncteur 2A (puisque les fusibles sont interdits) MERCI POUR VOS REPONSES
#2Freud
Bonjour,

Oui absolument. Outre le fait que le fusible soit maintenant interdit, son calibre et trop élevé. Le 2A permet de détecter le plus rapidement possible une sur-chauffe comme chez votre ami.

++
PROTECTION VMC