#1turboboostle 04 octobre 2011 à 14h39 Bonjour,
Toujours dans la réfection de l'électricité, je m'attaque cette fois à la dépendance de ma maison, dépendance que je souhaite aménager en studio. Ce studio comportera: - 1 cuisine (four, plaque électriques 4 feux vitrocéramique, hotte, Lave-Vaisselle + petit électroménager), - 1 séjour (TV, ordinateur, Hi-Fi...), - 1 coin chambre en mezzanine avec seulement 2 prises, - 1 salle de bain avec sèche-serviette et Lave-Linge - de quoi alimenter l'éclairage du jardin (5 points lumineux) - de quoi alimenter 2 ou 3 prises extérieures. Après consultation de la norme NF 15-100, j'arrive à ce tableau là. Qu'en pensez-vous? Cà me paraît un peu chargé pour un studio... Pour info, cette dépendance est alimentée depuis le tableau principal par un disjoncteur 40A (dans ce tableau principal), suivi d'un câble en 16mm² (d'environ 50m), arrivant sur un interrupteur sectionneur 40A. Le tableau électrique du cabanon comprendra : ·1 interrupteur sectionneur 40A, ·1 inter diff 40A 30mA type A - disjoncteur 32A câble en 3x6mm² : prise plaques de cuisson, - disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : prise lave-linge, - disjoncteur 16A, câble 3x1,5mm² : circuit éclairage cabanon (4-5 points lumineux), - disjoncteurs 20A, câble 3x2,5mm² : circuit prises SdB (double prise (1 socle) sur PdT) + circuit chambre (3 prises) - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour four, - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour hotte, - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : lave-vaisselle (1) - disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : prises cuisine : frigo (1) + plan de travail cuisine (4). ·1 inter diff 40A 30mA type AC : - disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : pour alimenter la ligne de prises extérieures, - disjoncteur 16A, câble 3x1,5mm² : pour l’éclairage extérieur, - disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : pour le chauffe eau, - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour 1 sèche serviette, - disjoncteur 2A, câble 3x1,5mm² : pour VMC, - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour 1 radiateur, - disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour un éventuel second radiateur (radiateurs : 1 dans la pièce principale et éventuellement un autre dans la cuisine). - disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : circuit prises salon (5 prises) Merci de vos réponses. [ Message modifié par turboboost le 04-10-2011 à 15:16 ] #2Carminasle 04 octobre 2011 à 19h27 Bonsoir
Pas grand chose à redire. Une chute de tension maxi un petit peu trop élevée (2,5%) Si on est puriste les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié. Il peut être pertinent de répartir l'éclairage intérieur sur 2 circuits (pour un logement autonome ce serait obligatoire si plus de 35m²) Les 2 radiateurs pourraient éventuellement être sur le même circuit. @+ #3turboboostle 05 octobre 2011 à 09h42 Merci pour cette réponse Carminas Que ferait-on sans vous
Pour la chutte de tension, à part remesurer et m'apercevoir que j'ai moins de 50m, je ne vais pas pouvoir faire grand chose... Dois-je passer le disjoncteur en 20A pour mettre les 2 radiateurs sur le même circuit ? Question coût, le disjoncteur 20A me coûte le même prix que le 16A. Je peux effectivement mettre l'éclairage sur 2 circuits 10A distincts. Par contre un nouvel ID pour l'extérieur, çà me fait 60€ de plus. J'avoue que la note commence à être salée. Vais-je être puriste... Si vous pouviez me donner votre avis pour le disjoncteur pour les 2 radiateurs, je vous en serais, encore une fois, reconnaissant. #4Carminasle 05 octobre 2011 à 19h59 Bonsoir
Pour la chute de tension, si votre disjoncteur 40A au départ est à côté du disjoncteur de branchement EDF et que votre studio n'a pas des circuits d'une longueur gigantesque, cela passera. Sur un circuit chauffage en 2,5² avec un disjoncteur 20A, on peut aller jusqu'à 4500W. (avec 16A 3500W maxi) Donc on peut mettre sans problème vos 2 radiateurs. Mais si vous voulez pouvoir les rendre complètement autonome, ou faire un sectionnement du fil pilote avec un auxiliaire de commande, il est préférable d'en prévoir 2. En résumé les 2 solutions sont possibles. @+ Tableau dépendance aménagée en studio
|