Discussion consultée 286 fois
4 messages
Tableau dépendance aménagée en studio
#1turboboost
Bonjour,

Toujours dans la réfection de l'électricité, je m'attaque cette fois à la dépendance de ma maison, dépendance que je souhaite aménager en studio.
Ce studio comportera:
- 1 cuisine (four, plaque électriques 4 feux vitrocéramique, hotte, Lave-Vaisselle + petit électroménager),
- 1 séjour (TV, ordinateur, Hi-Fi...),
- 1 coin chambre en mezzanine avec seulement 2 prises,
- 1 salle de bain avec sèche-serviette et Lave-Linge
- de quoi alimenter l'éclairage du jardin (5 points lumineux)
- de quoi alimenter 2 ou 3 prises extérieures.

Après consultation de la norme NF 15-100, j'arrive à ce tableau là. Qu'en pensez-vous?

Cà me paraît un peu chargé pour un studio...

Pour info, cette dépendance est alimentée depuis le tableau principal par un disjoncteur 40A (dans ce tableau principal), suivi d'un câble en 16mm² (d'environ 50m), arrivant sur un interrupteur sectionneur 40A.
Le tableau électrique du cabanon comprendra :
·1 interrupteur sectionneur 40A,

·1 inter diff 40A 30mA type A
- disjoncteur 32A câble en 3x6mm² : prise plaques de cuisson,
- disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : prise lave-linge,
- disjoncteur 16A, câble 3x1,5mm² : circuit éclairage cabanon (4-5 points lumineux),
- disjoncteurs 20A, câble 3x2,5mm² : circuit prises SdB (double prise (1 socle) sur PdT) + circuit chambre (3 prises)
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour four,
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour hotte,
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : lave-vaisselle (1)
- disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : prises cuisine : frigo (1) + plan de travail cuisine (4).

·1 inter diff 40A 30mA type AC :
- disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : pour alimenter la ligne de prises extérieures,
- disjoncteur 16A, câble 3x1,5mm² : pour l’éclairage extérieur,
- disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : pour le chauffe eau,
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour 1 sèche serviette,
- disjoncteur 2A, câble 3x1,5mm² : pour VMC,
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour 1 radiateur,
- disjoncteur 16A, câble 3x2,5mm² : pour un éventuel second radiateur (radiateurs : 1 dans la pièce principale et éventuellement un autre dans la cuisine).
- disjoncteur 20A, câble 3x2,5mm² : circuit prises salon (5 prises)

Merci de vos réponses.



   [ Message modifié par  turboboost  le  04-10-2011  à  15:16 ] 
#2Carminas
Bonsoir

Pas grand chose à redire.

Une chute de tension maxi un petit peu trop élevée (2,5%)

Si on est puriste les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié.

Il peut être pertinent de répartir l'éclairage intérieur sur 2 circuits (pour un logement autonome ce serait obligatoire si plus de 35m²)

Les 2 radiateurs pourraient éventuellement être sur le même circuit.

@+
#3turboboost
Merci pour cette réponse Carminas

Que ferait-on sans vous

Pour la chutte de tension, à part remesurer et m'apercevoir que j'ai moins de 50m, je ne vais pas pouvoir faire grand chose...

Dois-je passer le disjoncteur en 20A pour mettre les 2 radiateurs sur le même circuit ? Question coût, le disjoncteur 20A me coûte le même prix que le 16A.

Je peux effectivement mettre l'éclairage sur 2 circuits 10A distincts.

Par contre un nouvel ID pour l'extérieur, çà me fait 60€ de plus. J'avoue que la note commence à être salée. Vais-je être puriste...

Si vous pouviez me donner votre avis pour le disjoncteur pour les 2 radiateurs, je vous en serais, encore une fois, reconnaissant.
#4Carminas
Bonsoir

Pour la chute de tension, si votre disjoncteur 40A au départ est à côté du disjoncteur de branchement EDF et que votre studio n'a pas des circuits d'une longueur gigantesque, cela passera.


Sur un circuit chauffage en 2,5² avec un disjoncteur 20A, on peut aller jusqu'à 4500W. (avec 16A 3500W maxi)
Donc on peut mettre sans problème vos 2 radiateurs.

Mais si vous voulez pouvoir les rendre complètement autonome, ou faire un sectionnement du fil pilote avec un auxiliaire de commande, il est préférable d'en prévoir 2.

En résumé les 2 solutions sont possibles.

@+