Discussion consultée 741 fois
11 messages
Aide pour élaboration tableau électrique
Page 1/2    

  Page suivante >
#1kourou
Bonjour à tous,


et merci pour ce site et ce forum qui m'aide grandement pour la mise aux normes de notre maison.
Voilà après avoir tiré des fils un peu partout, il me reste le plus complexe pour moi à faire (mais je vais être aidé), c'est le branchement au tableau électrique.
Actuellement il se trouve dans le garage et il n'est pas bien grand en fait (il n'y a pas de ID sur les circuits).
Tout d'abord, vaut-il mieux acheter un nouveau tableau électrique ou peut-on mettre un second tableau juste à côté du principal ? Sur la proposition que je vous mets ci-dessous, je suis parti sur la base d'un deuxième à côté du premier (mais je peux changer car c'est juste une ébauche et je n'ai rien acheté encore).
Donc, si vous pouviez jeter un coup d'oeil sur ce que je propose :
Sur le tableau principal
*ID 40A type A pour:
>disjoncteur 32A : plaques de cuisson en 6mm2
>disjoncteur 20A : lave linge n°1 en 2.5mm2
>disjoncteur 10A : éclairage (rez de chaussée) en 1.50mm2
>disjoncteur 10A : éclairage (premier étage) en 1.50mm2
*ID 40A type AC pour:
>disjoncteur 16A : prise GTL
>disjoncteut 16A : prises circuit 1
>disjoncteur 16A : prises circuit 2
>disjoncteur 16A : prises circuit 3
>disjoncteur 16A : prises circuit 4
>disjoncteur 2A : VMC
>disjoncteur 2A : sonnette
>disjoncteur 20A : chauffe eau
>disjoncteur 2A : contacteur

Sur le tableau secondaire :
*DD 16A Hpi : pour la ligne du congél
*ID 40A type AC :
>disjoncteur 16A : prises extérieures
>disjoncteur 10A : éclairage extérieur
*ID 40A type AC :
>4 disjoncteurs 16A pour les 4 circuits de prises
*ID 63A type AC :
>4 disjoncteurs 20A pour les 4 circuits de chauffage
*j'ai un tableau secondaire à la cuisine (3 fils de 10mm2), je suppose qu'il faut quelque chose ?

Sur le tableau divisionnaire de la cuisine. Faut-il autre chose en tête de ce tableau car il y aura :
*ID 40A type A :
>disjoncteur 20A : prise du lave linge n°2
>disjoncteur 16A : un circuit de prises (est-ce gênant si avec ce type d'ID, on branche du matériel informatique ?)
*ID 40A type AC :
>disjoncteur 20A : pour le frigo
>disjoncteur 20A : pour le four
>disjoncteur 20A : pour le lave vaisselle
>disjoncteur 20A : pour un chauffage en 2.5 mm2(maxi 2500W)

A cela il faudra que j'ajoute un programmateur, car les radiateurs ont des fils pilote. Enfin déjà si vous pouviez me donner vos avis et vos conseils ?

Je vous en remercie par avance


   [ Message modifié par  kourou  le  03-10-2011  à  15:37 ] 
#2bob05
Bonjour

Tout d'abors, je te conseille 1 seul rableau, pluôt que des minus tableaux accolés ..
Prends une série à 18 modules ( 2 à 4 lignes fo,nction des besoins ), tu auras des tableaux plus profond, démontables, et nettement plus accesibles pour le cavblage et les évolutions ..

Tu parles de chauffage électrque avec fil pilote et de gestiionnaire, donc impératif de tous les cavoir sous le même ID ... donc 1 ID spécialisé pour le chauffage et la gestion ..... ( ce ce sdera pas le cax de celui de la cuisine, puisque sur un tableau spécifique donc non géré ).

PS : tu dis avoir 1 tableau spécifique ^pour la cuisione, et tu mentionne les plaques sur le tableau principal .....
1 petit synoptique de tes tableaux et usage serait intéressant ...

cordialement



#3kourou
Merci pour les réponses.

C'est normal que les plaques soient sur le tableau principal car c'est un circuit de l'ancienne installation donc je l'ai laissé au cas où mais en fait on utilise pour les plaques des bouteilles de gaz.
#4bob05
Bonjour

mais celà n'empèche que :
1 petit synoptique de tes tableaux et usage serait intéressant ...
car celà éclercirait bien des points ..
en tout cas, le détail de ton tableau cuisine est important, ainsi que sin circuit d'alimentation ..

Cordialement


   [ Message modifié par  bob05  le  03-10-2011  à  16:25 ] 
#5kourou
Bonsoir,


Je suis en train de faire des schémas avec mes petites mimines , mais mon scanner étant capricieux, je les mettrai demain sur le forum.


Bonne soirée
#6Carminas
Bonsoir

Je vais dans le sens de Bob, préférez un grand tableau 4x18 modules.

Par rapport à votre répartition actuelle des deux premiers tableaux, vous pourriez regrouper faire quelque chose qui ressemble à cela :
- 1 ID type A : plaque, lave-linge, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage
- 1 ID type AC : chauffage + programmateur
- 1 ID type AC : extérieur
- 1 DD type HPI : congélateur
- 2 ID type AC : le reste réparti de manière homogène sous les 2 ID.

Si le tableau divisionnaire cuisine est indispensable 10² protégé au départ par un disj 40A.
A l'arrivée branchez tout sous un ID 30mA 40A type A

Comme l'a dit Bob, le radiateur du tableau divisionnaire ne pourra pas être raccordé au programmateur.

Si vous pouvez évitez le tableau divisionnaire cuisine ce serait mieux.
Tout tiendrait dans le tableau principal, quitte à mettre quelques ID en 63A.

@+



#7kourou
Bonjour,


Donc j'ai fait (avant la réponse de carminas) des schémas.
Le cas avec deux tableaux accolés + un tableau divisionnaire qui donc ne se fera pas.
Le cas avec un tableau principal + un tableau divisionnaire.
Donc j'essaierai de le refaire sur tableur avec les avis que vous m'avez donné dans la semaine. Il faudra que je revois le schéma donc avec le gestionnaire d'énergie mais j'ai vu hier soir qu'il y avait un exemple sur le site.
Sinon, le radiateur dans la cuisine est programmable individuellement donc ce n'est pas trop grave.
Enfin, je n'ai pas trop eu le choix concernant le tableau divisionnaire dans la cuisine : je n'aurai pas eu la place à un moment donné (vu la configuration de la maison) de mettre tous les fils dans les moulures plastiques, tandis qu'en mettant les 3 de 10mm2, oui. C'est si gênant que ça le tableau divisionnaire dans la cuisine ?

Donc je m'attèle à tout refaire au propre dans la semaine.

Merci beaucoup pour vos aides
#8Carminas
Bonjour

Si on arrive à tout centraliser sur un seul tableau, c'est plus pratique, cela revient un peu moins cher, cela apporte une meilleure sélectivité et on peut programmer de manière centralisé tous les radiateurs.

Mais ces avantages ne sont pas décisifs.
En rénovation il est souvent pratique de faire un tableau divisionnaire pour simplifier le passage des câbles.

Donc pas de problème sur le fond pour votre tableau divisionnaire cuisine.
Par contre comme dit au dessus, pas beaucoup d'intérêt de mettre 2 ID dans ce tableau vu le peu de circuit concerné. Un unique 40A type A suffira.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  04-10-2011  à  08:32 ] 
#9kourou
Bonjour,

Voilà j'ai refait les futurs tableaux en mettant un principal et un divisionnaire.
Si vous pouviez jeter un coup d'oeil et me dire si ça vous parait correct.
Pour les ID et le DD, le calibrage vous semble bon ?
Sur le tableau je n'ai pas dessiné les fils, pour plus de clarté.

Je vous remercie par avance et bonne fin de journée
#10Carminas
Bonsoir

Cela me semble pas mal.

Vue que les ID intérieurs de la 3ème et la 4ème rangée sont très peu chargés, descendez dessus les circuits prises et éclairage du type A (éclairage rangée 3 et prise rangée 4)

Sur l'extérieur, mettre la sonnette et envisagez ci nécessaire portail, visiophone, pompe (bassin, puit), arrosage automatique...

Pour le reste pas grand chose à dire.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  05-10-2011  à  19:54 ] 