+1 avec Bob

Difficile de dire si 24 circuits tiennent sous 2 ID sans connaitre leur nature.

@+
#11nanar1
Bonjour,


Je me suis mal exprimé, Je ne veux pas dire que je voulais mettre 24 disjoncteurs.
Je voudrais simplement remplacer un tableau de 8 fusibles existants par un nouveau tableau de 2 rangées (capacité possible de 24 disjoncteurs)
Je voudrais mettre 1 ID et 6 disjoncteurs par rangée (Après analyse de l'existant, cela suffirait).
or, ma maison date de 1978 et fait environs 110 m2.

Ma question était :
Dans ce cas de rénovation uniquement du tableau, suis-je obligé de mettre un tableau de 3 rangées ou puis-je me contenter d'un tableau de 2 rangées ?
En d'autre terme, la norme (tableau de 3 rangées) doit-elle être appliquée dans ce cas précis ?



Cordialement.
Carminas
En ligne
 5018
#12Carminas
Bonjour

La norme n'impose jamais un nombre de rangée, mais un nombre d'interrupteurs différentiels (vous pourriez tous les mettre sur une seule rangée)

Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un tableau ce qui est votre cas, la norme n'impose rien.

Voici néanmoins ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :

- 1 ID 30mA 40A type A.

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.

Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.

@+


   [ Message modifié par Carminas  le  02-10-2011  à  11:33 ] 
#13nanar1
Merci à vous tous.
C'est maintenant clair dans mon esprit.
A+