Inter diff A ou AC, 40A ou 60A ?
Page 1/2    

  Page suivante >
#1nanar1
Bonjour,

1 - Pouvez vous me dire la différence entre un inter diff Type A et un inter diff type AC ?

2 - J'ai vu sur des schémas du site que le Type A était indispensable pour une plaque chauffante et une Machine à laver. Qu'en est-il exactement ?

3 - Puis-je aussi brancher des lampes et des prises et un sèche linge sur des disjoncteurs qui sont eux branchés sur un inter diff de type A en plus de la plaque chauffante et de la machine à laver ? et en quelle quantité ?

4 - Puis-je mettre un inter diff type A de 40A (Je vois que sur un plan, il est conseillé 63A
(http://entraidelec.com/schema-3-Tableau-electrique-avec-chauffe-eau-en-heures-creuses.html)

Merci de votre réponse.

Cordialement.
#2slymule
Salut,

Seule obligation un type A pour plaque de cuisson et lave linge.
Si type A en 40 A max en plus de ces deux circuits, deux circuits non spécialisés (lampe ou prise).
Si Type A en 63A possibilité de mettre plus de circuits dessus, mais aussi des circuits spécialisés.

sly


   [ Message modifié par  slymule  le  01-10-2011  à  17:53 ] 
#3Zebulon
Hello !

1 - Type A : détection des fuites de courant continu et alternatif
Type AC : ne détecte que les fuites de courant alternatif
Le type A couvre donc tous les types de courant.

2- Oui, car ces 2 appareils sont susceptibles d'émettre des courants continus qui ne seraient pas détectés par un ID de type AC.

3- Il faut équilibrer si possible la charge des ID.

4- Oui à condition que ton DB soit réglé sur 30A max.(cela dépend de ton abonnement).
Le calibre de l'ID doit être supérieur à celui du DB. Ainsi, en cas de court-jus, le DB saute avant que l'ID ne grille.

Zebulon
#4nanar1
Merci pour vos réponses.
Juste une question tout de même : Pourquoi ne peut-on pas mettre plus de 2 disjoncteurs derrière un ID Type A 40A alors que c'est possible avec un ID 40A Type AC
Cordialement.



   [ Message modifié par  nanar1  le  02-10-2011  à  09:06 ] 
Carminas
En ligne
 5018
#5Carminas
Bonjour

C'est pareil avec un type A et un type AC.

La seule chose c'est que si vous mettez à la fois un circuit 32A plaque et un circuit 16A lave-linge, cela suffit pratiquement à atteindre la capacité maxi de l'ID.
On tolère donc seulement 1 ou 2 circuits complémentaires non spécialisés et pas trop consommateur.

Avec un type AC, on mets en général des circuits moins "gourmands"



@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  02-10-2011  à  09:25 ] 
#6nanar1
Merci à vous tous, c'est clair maintenant.
En résumé, je vais donc mettre :
- Un ID Type A 40A
--> 1 Disjoncteur différentiel : Plaque de cuisson
--> 1 Disjoncteur différentiel : Lave linge
--> 1 Disjoncteur différentiel : 5 ou 6 lampes
--> 1 Disjoncteur différentiel : 5 ou 6 prises

- Un ID Type A 40AC
--> Un certain nombre de Disjoncteurs différentiels : Pour le reste (Informatique, LV, Prises non spécialisées et lampes Etc...).

Cordialement.
Carminas
En ligne
 5018
#7Carminas
A condition qu'au final cela ne fasse pas trop non plus sous le 40A.
Mais s'il n'y a que ce que vous citez, cela ne pose pas de problème.

A noter que 2 ID c'est pour 35m² maxi pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Si vous êtes dans le cas d'une mise en sécurité d'un tableau, pas de problème pour 2 ID, s'ils ne sont pas surchargés.

@+
#8nanar1
Ma maison date de 1978.
Je souhaite remplacer le tableau électrique d'origine (Qui comporte, 8 fusibles et aucun ID ni disjoncteurs) par un tableau électrique avec ID et Disjoncteurs en équilibrant les différentes prises et lampes ainsi que Plaque de cuisson et lave linge sur chaque disjoncteur.
Dans ce cas, puis-je utiliser un tableau de 2 rangées seulement bien que la surface totale fait 110 m2 environs ?
Je peux mettre toutes les prises et lampes sur moins de 24 disjoncteurs, tout en respectant les quantités maximum requises par ligne.
Se mettre complètement aux normes parait difficile.
Mon objectif n'étant pas d'être à 100% aux normes à ce jour, mais d'être en sécurité par rapport à la configuration actuelle.
Merci de votre réponse.
A+
#9bob05
Bonjour

Je ne coprends pazs trop, car tu parlais de 8 fusibles dans ton tableau initial, et maintenant, tu perles de 24 disjoncteurs ......

Commences donc par faire un inventaire des circuits ( PH-N ) qui partent de ton tableau, leur usage, et leur raccordement actuiel sous les fusibles .
Par ailleurs, as-tu en projet une réfevction de ta cuisione, ou de création de nouveaux circuits ... car c'est aussi à prendre en compte dans une rénovation ...

Cordialement
Carminas
En ligne
 5018
#10Carminas
+1 avec Bob

Difficile de dire si 24 circuits tiennent sous 2 ID sans connaitre leur nature.

@+
Inter diff A ou AC, 40A ou 60A ?
Page 1/2    

  Page suivante >