très basse tension en salle de bains
#1sdx5
Bonjour à tous

j'ai vu dans les schémas la commande de télérupteur en 12v
je me demande si cette technique est applicable dans une salle de bains mais pour commander des contacteurs de puissance qui alimenterait a leur tour des transfo pour les lampes

je voudrais également la norme pour les salles de bains (volumes 0,1,2 et 3 , distance entre les points d'eau et les équipement électrique)

merci
@+


   [ Message modifié par  sdx5  le  30-09-2011  à  20:01 ] 
#2RFco
salut


il n'y a pas que les tensions maxi qui comptent à l'intérieur d'un vomlue (0 et 1 principalement), mais aussi l'indice IP


@+




    
#3sdx5
merci RFco

pour l'indice IP je connais
mais je vais quand même pas mettre de l'IP55 dans ma salle de bains (à moins que, je vois bien la gamme PLEXO ou SOLIROC de legrand en encasté dans la SDB )
mais bon sérieusement cela veut dire que je ne pourrai pas mettre la commande de volet, la gestion du chauffage et même pas le système de diffusion sonore dans la SDB

quel IP choisir ?

merci
@+


   [ Message modifié par  sdx5  le  01-10-2011  à  08:02 ] 
#4RFco
bonjour


tout dépend de l'implantation, sans connaitre l'agencement de votre salle de bains, difficile de répondre



@+
#5sdx5
je pense que le tout serai à l'entrée de la SDB

sauf le chauffage je ne sait pas ou le mettre

mais pour les volumes on les défini comment

merci
@+
Carminas
En ligne
 5018
#6Carminas
Bonjour

Pour les volumes de la sdb, voir ce doc édité par Promotelec et qui fait un bon résumé :

Promotelec sdb

Pour l'IP, il existe des prises esthétique avec de l'IP 44 :
Celiane IP44

@+