Discussion consultée 289 fois 10 messages quelle puissance choisir?
quelle+puissance+choisir%3F
#1rochle 30 septembre 2011 à 17h21 bonjour,
je vais attaquer l'elec dans ma maison. je ne sais pas quelle puissance choisir. je vais installer: une PAC air-eau de 12.7kW qui alimentera un plancher chauffant, un ballon d'eau chaude de 300 L electrique, deux fours electriques, deux congelateurs bahuts, un frigo, deux radiateurs electriques radiant, un lave-linge, un lave-vaisselle... c'est une maison de 200 m² à la montagne ERDF m'a dit que je pourrai avoir au max du 12 kW en mono ou du 36 kW en tri... quelle puissance choisir? tri ou mono? merci d'avance. Roch #2Carminasle 30 septembre 2011 à 19h19 Bonsoir
Votre PAC c'est la puissance restituée ou la puissance consommée ? @+ #3rochle 30 septembre 2011 à 19h42 bonsoir,
je pense que c'est la puissance restituée. Il s'agit d'une PAC Weishaupt modèle WWP L 16 AE 12,7 kW. Je ne connais malheureusement pas le COP. @+ Roch #4rochle 30 septembre 2011 à 20h02 le COP est de 3... entre +2 et +7°C... donc la majorité du temps... #5Carminasle 30 septembre 2011 à 20h46 Dans ce cas 12kVA mono, quitte à prendre un délesteur qui coupera les 2 radiateurs et/ou le chauffe eau lors des pointes d'utilisation de l'électroménager.
@+ #6bob05le 01 octobre 2011 à 00h09 Bonjour
et il n'y a pas de plaques électriques ....???? Deux fours, un LL, un LV .... Il i faut pouvoir assumer .. car ce n'est pas délestable ... Cordialement #7rochle 01 octobre 2011 à 07h00 non il n'y a pas de plaques électriques... je préfère cuisiner au gaz... par contre j'ai besoin de faire marcher les deux fours en même temps par moment... du coup je ne sais pas si 12 mono avec delesteur suffit, qu'en pensez-vous? #8Carminasle 01 octobre 2011 à 09h01 12kVA c'est dans les faits 14kW.
L'hiver il ne faudra peut être pas faire fonctionner simultanément les 2 fours avec le LL et le LV, mais cela n'arrive pas si souvent. Mais pour les quelques fois où cela arrivera, je ne pense pas que cela vaille la peine de s’embêter avec du tri, qui vous posera des problèmes de disjonction nettement plus important, sauf à souscrire une grosse puissance. A noter que le circuit plaque 32A est obligatoire même si vous êtes au gaz, mais vous n'avez pas besoin d'en tenir compte pour calculer la puissance souscrite. @+ #9rochle 02 octobre 2011 à 07h21 il faut un circuit plaque et un circuit four ou un circuit cuisinière suffit?
on a fini hier les pc du RDC... debut des eclairages aujourd'hui... #10Carminasle 02 octobre 2011 à 07h57 Bonsoir
Il faut : - un circuit 32A pour plaque ou cuisinière - 3 circuits au moins avec prise 16A pour lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur (vous choisissez les 3 que vous voulez parmi les 5) Mais si vous pouvez passer les 5 c'est mieux, on ne sait jamais quels seront les usages futurs. Dans 10 ans vous referez peut être votre cuisine et vous mettre plaque et four séparés. @+ quelle puissance choisir?
|