Discussion consultée 420 fois
10 messages
Rennovation T3
#1ovignaud22
Bonsoir,

Après lecture de quelques bouquin d'électricité, je me suis décidé de réaliser mois même dans l'appartement que je viens d'acheter.
C'est un T3 de 66m² dans les bouches du rhone.
Vous trouverez ci-joint le plan du tableau, un petit plan de l'appartement et un tableau de répartition des point lumineux et des prises.
Merci de me dire ce que vous en pensez!!
Cordialement
olivier
#2bob05
Bonjour

Quelle puissance souscrite as-tu prévu ?
Ta puissance de chauffage n'est-elle pas exagérée ( sur quels critères as-tu choisi ces puissances )?

Sur ton projet ;
- 2 non conformités :
* le radiateur de la salle de bain doit être sur 1 circuit spécifique ( 1 Disj doit lui être affecté).
* avec 8500 W de chauffage, il faut un ID de 63 A ( 8000 W maxi de chauffage avec un 40A ) , que je mettrais spécifique pour le chauffage + gestionnaire.
En remarque :
- N'est-tu pas soumis à la présence d'un parafoudre ?
- Tous les éclairages sur le même ID : en cas de déclenchement, obscurité totale ....
- Avec ta puissance de chauffage installalée , je prévoierait ( au moins la place ) :
* 1 gestionnaire/délesteur, et donc la place pour l'installer ....(avec son DJ 2A et les 20% dispo)
* les fils pilote à tirer.

cordialement






Carminas
En ligne
 5018
#3Carminas
Bonjour

Bob a à peu près tout dit, et je le rejoins dans son analyse.

J'ajouterai :
- Les 2 prises GTL doivent être sous un circuit dédié (non conformité)
- Evitez de mettre dès le départ trop de PC sur un circuit PC. Cela bloque les ajouts ultérieurs
- Pourquoi une chaudière si chauffage électrique ?
- Un consuel pourrait considérer à redire à la chaudière, considéré comme circuit spécialisé, en plus des plaques et du LL sous le type A (même s'il consomme peu).
- Avec 7 prises pour le séjour, cela suppose que celui-ci ne fait pas plus de 28m²
- N'hésitez pas à mettre un peu plus de prise que l'impose la norme dans les chambres, en particulier dans les chambres d'enfants : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, console de jeu, ordi, hifi, chargeurs divers... cela vous permet d'évitez les multiprises inesthétiques et jamais bonnes pour la sécurité.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  30-09-2011  à  08:30 ] 
#4ovignaud22
Bonjour BOB et CARMINAS et merci beaucoup pour votre aide!!

Tout d'abord bob,
-j'ai changé le convecteur de la salle de bain et je l'ai mis seul sur un disjoncteur de 10A.
-j'ai réduits la puisance des convecteurs du salon - salle à manger passant donc à un total de 7500W.
-Comme tu l'a deviné, dans le 13 le parafoudre est obligatoire, je l'ai donc rajouté.
-J'ai séparé les disjoncteurs de l'éclairage sur les deux interrupteurs dif.
-Je ne sais pas ce que qu'un gestionnaire délesteur ainsi que les fils pilotes, je me renseigne donc!

Maintenant Carminas,
-j'ai mis les deux prises GTL sur un disjoncteur à part,
-l'appartement est aujourd'hui chauffé à l'électricité, cela me compliquerait vraiment la tâche de passer à un chauffage au gaz,
-J'ai déplacer la chaudière de l’interrupteur diff type A et je l'ai mis sur un type AC,
-J'ai gardé un peu de marge sur les prises et c'est vrai que je suis limite, à voir.

Voilà ci-joint les modif apportées, dite moi ce que vous en pensez!

Encore un grand merci

Olivier

Carminas
En ligne
 5018
#5Carminas
Bonsoir

Si je comprends bien la chaudière sert à la production d'eau chaude.

Personnellement, j'aurai mis :
- tout le chauffage sur la rangée du bas
- plaques, LL + 1 circuit éclairage +1 circuit PC pas trop consommateur sous la rangée du haut
- le reste sur celle du milieu.

Les prises GTL sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication, donc à mettre dans ou à proximité de celui-ci plutôt que dans le tableau de répartition.
Si c'est juste une rénovation, elles ne sont pas nécessaires.

Un programmateur sert à envoyer des ordres confort/éco en fonction d'horaires que l'on a programmé, aux radiateur par l'intermédiaire de fils pilote
Un gestionnaire d'énergie gère à la fois les fonctions de programmateur et à la fois le délestage.
C'est à dire qu'en cas de pointes ponctuelles de consommation, le gestionnaire enverra un ordre arrêt à certains radiateurs pour éviter que le disjoncteur EDF ne coupe.

@+
#6bob05
Bonjour

Je suis , dans l'esprit, d'accord avec les remarque de Carminas ..

Maintenant, au vu de ton chauffage électrique important, tu peux mettre 1 ID de plus, et avoir
1ele ligne A de 40A ( Plaques, LL, PC Comm de la ligne)
2ème ligne : AC 40 A 1/2 maison ( ppartager PC et éclairages)
3ème ligne : AC 40A autre 1/2 maison
4ème ligne : AC 40 A pour Chauff ( dont SB sur DJ 10A ) + 1 DJ 2A en prévidion gestionnaire )
soit ID + 4 DJ/radiateurs+1DJ2A+ 6 emplacement dispo/gestionnaire
C'est perso ce vers quoi j'opterais

Par ailleurs , concernant le parafoudre :
- s'agit-il bien d'un modèle autoprotégé (qui n'a pas besoin de DISJ BIPOLAIRE complémentaire)?
- Je vois que tu l'as monté à gauche de l'ID type A, donc avec les peignes verticaux et horizontaux , ce qui est excellent pour minimiser les impédances (et le respect Lmax=50cm).
PS : dans le 13, le parafoudre est bien obligatoire, excepté si l'alimentation BT est réalisée entièrment en souterrain ( partie privative et réseau ERDF).

cordialement
#7ovignaud22
Bonjour,

voila donc à quoi va ressembler mon tableau élec, j'ai choisi l’option des 4 rangs. Il faut que je me renseigne sur les gestionnaires de chauffage car je n'ai pas tout compris!!!

Un grand merci a BOB et CARMINAS

Olivier
#8bob05
Bonjour

Un des gestionnaires/délesteurs bien connu est
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-electrique/gestionnaires-energie/calybox-320-wt.html
regarde les fiches associées en accés direct.

Cordialement



   [ Message modifié par  bob05  le  02-10-2011  à  02:50 ] 
#9ovignaud22
Bonsoir,

je me pose une question simple auquel je ne trouve pas réponse!!
Sommes nous obligé de les câbles type 3G 1,5² ou 3G 2,5² sous fourreau ou peut on directement les encastrer ainsi!

Merci d'avance

Cordialement
Carminas
En ligne
 5018
#10Carminas
Bonsoir

Les câbles type R2V peuvent être posés en apparent ou dans les vides de construction.

Mais en encastré, ils doivent obligatoirement être sous gaine.

Il faut garder à l'idée que tout câble doit pouvoir être remplacé ultérieurement. C'est ce qui doit vous guider dans les choix de mise en oeuvre;

@+
Rennovation T3