#1TIM974le 28 septembre 2011 à 15h59 Bonjour à tous
Nous sommes en pleine construction Nous aimerions avoir votre avis sur notre tableau électrique avant de l'envoyer au consuel pour une demande de conformité. Notre maison est de plein pieds de 92m² si cela peut vous aider. Cordialement Ludo
#2Carminasle 28 septembre 2011 à 20h29 Bonsoir
Il vous manque un circuit spécialisé : four ou sèche linge ou lave-vaisselle ou congélateur Si les circuits extérieurs sont non attenant au batiment, il doivent être sous un ID dédié l'extérieur Pas pertinent de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. S'il coupe, vous n'avez plus aucun moyen d'éclairer la pièce Pas pertinent de mettre les PC GTL dans le tableau de répartition. Il vaut mieux les mettre dans ou à proximité du tableau de communication (elles sont destinées à alimenter les équipement du tableau de communication : BOX ADSL, ampli TV...) Pas de chauffage ? Il n'est pas nécessaire d'envoyez le descriptif de votre tableau au consuel pour faire la demande de conformité. @+ #3TIM974le 29 septembre 2011 à 09h28 Bonjour Carminas
Merci beaucoup pour tes renseignements. J'ai modifié le schéma au mieux que que j'ai pu Toutefois pour répondre a ta question, Non je n'ai pas de circuit de chauffage car on installe un poele. L'électricité devient trop chère de nos jour Bonne journée et merci de votre aide
#4Carminasle 29 septembre 2011 à 19h29 Bonsoir
C'est bon mais vous auriez pu mettre le sèche linge sur le premier ID qui est peu chargé. Cela vous aurait évité le 63A pour le type A. J'ai fait une petite coquille au dessus, il faut au minimum 3 circuits parmi : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur. Pour l'instant vous n'en avez que 2. Il est d'usage de prévoir le four et le lave-vaisselle, même si vous n'en avez pas l'usage pour l'instant. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Pour le chauffage OK. Vous pourriez néanmoins prévoir un sèche serviette pour la salle de bain. Quand aux PC GTL je vois que vous les avez laissez là. Ce n'est pas interdit. @+ proposition de mon tableau électrique
|