Discussion consultée 225 fois
5 messages
tableau secondaire dans maison neuve
#1stef21
bonjour
je vous explique mon cas
je construit ma maison tout seul et la j arrive au branchement d un tableau electrique et j aurai voulus avoir quelque conseil svp
sur mon installation electrique j ai decider de mettre un compteur a l etage pour eviter d avoir a dessendre tous les files
a l etage j ai comme pieces
2 chambres (2 lumieres/8 prises)
1 bureau (1 lumiere /3 prises)
1 salle de jeux (1 lumiere/4 prises)
1 salle d eau (1 seche serviette 1000w/1 lumiere/1 prise)
1 vmc hygrau (bbc)
1 couloir (1 prise/1 va et vien)
3 volets roulants
donc j ai en disjoncteur
pour les prise du 20A(X3)
pour les lumieres du 16A (X1)
pour le seche serviette du 16A (X1)
pour les volet 16A (X1)
et la VMC 2A
files d alimentation 3X6mm2
qu es ce qu il faut que je mettes en interrupteur differenciel
merci de votre reponse
#2stef21
erreur sur le seche serviette c est un dijoncteur de 20A
#3stef21
et es ce que dans le compteur il faut que je mettes une prise teste
si oui comment je la branche avant ou apres le diffrentiel je sais qu elle est en 16A mais c est tout
merci
Carminas
En ligne
 5016
#4Carminas
Bonsoir

Vous pouvez mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
Ne pas oublier de mettre un disj 32A en tête du câble en 6²

Les calibres que vous avez indiqué sont des maximum, on peut mettre moins.

Inutile de mettre une prise dans le tableau.

Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer ce ceci :



@+
#5stef21
merci de votre reponse
tableau secondaire dans maison neuve