Tableau equilibré ?
#1Juro
Bonsoir,
Pourriez-vous m'indiquer si le tableau ci-dessous est équilibré.
Pas de chambre il s'agit d'un grand F dans une ancienne grange en cours de rénovation.
Merci.
Cordialement

ID 30mA 40A type A
1 disjoncteur 32A (plaque électrique)
1 disjoncteur 20A (pc lave linge)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL)
1disjoncteurs 10A (éclairage)

ID 30mA 40A type AC
1 disjoncteur 20A (four électrique)
1 disjoncteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjoncteur 16A (frigo + hotte aspirante)
1 disjoncteur 10A (éclairage)
1 disjoncteur 2A (vmc)
1 disjoncteur 2A (récupérateur de chaleur cheminée)



ID 30mA 40A type AC
1 disjoncteur 20A (pc salon)
1 disjoncteur 20A (pc cuisine)
1 disjoncteur 16A (pc extérieur)
1 disjoncteur 10A (éclairage extérieur)


ID 30mA 40A type AC
1 disjoncteur 20A (chauffe eau )
3 disjoncteurs 16A (radiateur électrique 3 de 2000w ou 1800 w )
1 disjoncteur 10A (radiateur électrique de salle de bain 1000 w )
1 disjoncteur 2A (commande chauffe eau)
1 disjoncteur 2A (programmateur chauffage)

Carminas
En ligne
 5016
#2Carminas
Bonsoir

Ce n'est pas mal.

Essayez de mettre vos PC cuisine et salon sous 2 ID différents.

Pas de PC dans la sdb ? (obligatoire si elle fait 4m²).

Pas de sèche linge ?

Pas de congel ?

Votre dernier ID dépasse sans doute 8kW avec le chauffe-eau, il faut passer en 63A ou mettre le chauffe-eau ailleurs (par exemple sous le 3ème ID où il n'y a pas grand chose).

@+
#3Juro
Bonsoir,

Il n'y a ni sèche linge ni Congelateur

Je n'ai pas prévu de pc dans la salle bain qui fait 6 m², il est seulement prévu un sèche serviettes 1000 w et un double éclairages, un central et un au dessus du lavabo.
Suis-je dans l'erreur ?

J'ai modifié le tableau, dites moi ce que vous en pensez?
Merci

ID 30mA 40A type A
1 disjoncteur 32A pour plaque électrique
1 disjoncteur 20A (pc lave linge)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL)
1disjoncteurs 10A (éclairage)

ID 30mA 40A type AC
1 disjoncteur 20A (four électrique)
1 disjoncteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjoncteur 20A (pc cuisine)
1 disjoncteur 16A (frigo + hotte aspirante)
1 disjoncteur 10A (éclairage)
1 disjoncteur 2A (vmc)
1 disjoncteur 2A (récupérateur de chaleur cheminée)



ID 30mA 40A type AC
1 disjoncteur 20A (chauffe eau )
1 disjoncteur 20A (pc salon)
1 disjoncteur 16A (pc extérieur)
1 disjoncteur 10A (éclairage extérieur)
1 disjoncteur 2A (commande chauffe eau)


ID 30mA 40A type AC
3 disjoncteurs 16A (radiateur électrique 3 de 2000w ou 1800 w )
1 disjoncteur 10A (radiateur électrique de salle de bain 1000 w )
1 disjoncteur 2A (programmateur chauffage)
#4thelord
bonsoir, je tiens à préciser qu'après avoir regarder mon promotelec (bible de l'électricien... norme, câblages,...édition 2010) qu'il n'ya pas dans une salle de bain de norme particuliére en matiére de surface à proprement dite... juste une histoire de zonage autour de la baignoire ou de la douche...genre: prise 2 pôle + terre 16A* autorisé quand zone 3...c'est à dire au minimun à 0.60m du bord de la baignoire... et à 1.80m de l'axe de l'arrivée d'eau ( robinet...et non le fexible...) pour les douches...ceci dit les circuits électriques dans une SdB doivent étres réalisé dans les régles de l'art et dans les normes...trop dangereux...alors si je peus me permettre allez voir sur internet pour plus ample renseignement....ex:"zonage salle de bain"......ou si vous étes amené à faire de l'élec régulérement d'acheter le "promotelec" directement!! Pour ce qui est de l'équilibrage déjà je conseil de mettre que des ID de type A...(un peu plus chére mais bien plus pratique et sur...). Pour la suite c'est extrémement simple, vous faites la somme de tout les disj magnéto-thermique que vous méttez sur chaque ID... La somme doit étre la même sur tout les ID.Si c'est pas le cas ou vous tombez pas "juste" ben vous faites au mieu...que toutes les sommes soit dans un mouchoir de poche....
Carminas
En ligne
 5016
#5Carminas
Bonjour

J'ai relu le guide Promotelec.
Dans le le tableau 10 p39 sur l'équipement minimal, il est bien précisé qu'il faut une prise pour la sdb.
J'ai même mieux que le guide Promotelec : l'original de la norme et son amendement A3 de février 2010 applicable aout 2010 :




Comme vous le voyez hormis le séjour, les chambres et la cuisine qui obéissent a des règles particulières, la norme demande au moins une prise dans toutes les pièces d'au moins 4 m² (sauf les WC)
J'ai même lu sur le net la semaine dernière le témoignage d'un internaute qui s'était pas recalé au consuel pour absence de prise dans la sdb.

Pour les ID type A partout, c'est effectivement pratique, mais ce n'est pas une obligation.
Quand à la somme des calibre des disjoncteurs, il ne faut pas la faire, ce qui compte c'est le courant maxi utilisé en usage simultanément, pas le calibre maxi que l'on atteint jamais.

Citation :
Citation de Juro 
J'ai modifié le tableau, dites moi ce que vous en pensez?
  Citation :


Cette dernière version me semble correcte (hormis la sdb).

Un dernier point. Si les circuit extérieurs sont non attenant au batiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.

@+