Positionnement du Compteur d'énergie tétraphasé
#1nicoworld
Bonjour,

sur une ligne j'ai :
1 ID tétra 40 A + 1 dis tétra 10A + 1 dis tétra 10A courbe D + un dis monophasé 10A

Puis-je mettre mon MERLIN GERIN 17070 juste après l'ID, pour avoir la conso globale des 3 disjoncteur ( 2 tétra + 1 mono)

C'est pour avoir la conso globale de mon installation PAC.
#2Freud
Bonjour,

Oui vous pouvez.
Il supporte au max 63A, vous avez quoi en amont ?

++
#3nicoworld
c'est une ligne (enfin 2 car 1 ID tétra+2 disj tétra + compteur tétra +disj mono = 17 modules)

Et sur les 3 autres lignes j'ai un ID mono par ligne pour répartir les charges...

Donc je peux sans soucis mélanger du tétra et du mono derrière un compteur tétra ?
#4Freud
Oui oui, pas de souci.