#40hervef
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Certe la phase est rouge mais communément, le retour lampe se fait d'une autre couleur que le rouge de la phase qui va à l'inter, vous avez aussi dans les "articles" un chapitre sur l'utilisation des couleurs

Même si la plomberie est en per c'est pas inutile d'amener la terre aux évacuations ou arrivée d'eau
#41dudu
bonsoir,

j'ai réaliser ma LES en prenant en compte vos remarque (et merci bcp d'ailleurs)

j'ai relié : ma prise - les spots - extracteur - le dessous du bac à douche - le sèche serviette.

Citation :
Même si la plomberie est en per c'est pas inutile d'amener la terre aux évacuations ou arrivée d'eau   Citation :


pourrais-tu préciser stp hervef ?

on fait un raccord en attente sous le bac à douche en cas de remplacement par qq chose avec des pieds en fer n'est-ce pas ?

Mais pourquoi relier l'arrivé d'eau qui est en PER ? au cas ou on remplacerait toute la tuyauterie par du cuivre ?


#42hervef
d'une manière général il faut se dire que tout élément métallique présent dans la salle de bain doit être relier à la terre. Cela concerne les nourrices, les robinets, les évacuations d'eau. Bien sur aujourd'hui les évacuations sont principalement en pvc.
Mais le consuel peut te demander une terre en attente au cas où l’élément est changé plus tard par une évacuation en métal.