Bonjour

j'ai lu avec attention la partie sur la LES, j'aurai besoin d'un eclaircissement. Sur le premier schéma, tout les éléments sont reliés à la terre dans une boite de dérivation. Mais est ce que la prise electrique qu'on voit et qui va à la BD est reliée à la terre par une autre gaine avec phase neutre et terre à l'intérieur et qui va directement à la gtl.

Merci pour vos réponses



   Modérateur : Ajout du lien vers l'article en question 
#2jerome261171
Bonjour,

il faut considérer la LES comme une terre supplémentaire.

Donc les prises et luminaires sont réliés à la terre du tableau comme n'ilmporte quel autre circuit.
Mais en plus, il faut une deuxième terre qui relie les prises et luminaires de la salle d'eau entre eux.
Et là deux choix. Soit vous tirez une terre en sautant de prises en prises et luminaires en luminaires , soit vous tirez une terre supplémentaire par apparaillage et reliez toutes ces terres dans une boite de dérivation.

Perso pour des facilités de cablabe, j'ai choisi la boite de dérivation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tirer une terre de la boite vers le tableau.

A+
#3hervef
donc mon schéma n'est pas bon ?
#4jerome261171
dans votre schéma il manque la terre entre les luminaires et le tableau.
Sinon pour la LES c'est bon
#5hervef
j'ai corrigé mon schéma qu'en pensez vous ?

sinon est ce que je peux mettre une boite de dérivation pour phase et neutre et une autre juste pour la terre, ça fait moins de branchement à l'intérieur d'une seule boite ?


merci pour votre aide
#6jerome261171
re,

je ne suis pas pro, mais je pense que ce n'est pas bon. Il faut physiquement 2 fils de terre par appareillage. Ce que vous avez ajouté ici c'est simplement une liaison entre votre boite de laison équipotentielle et le tableau. Je pense que ce n'est pas bon (mais je n'en suis pas sur). A mon sens, il manque un fil de terre sur chacun de vos luminaires qui sont reliés entre eux puis partent vers la terre du tableau. (cf ce que vous avez fait pour les prises qui est correct)

Sinon, oui, personnellement la LES est dans une boite dédiée, les autres branchements dans une seconde boite.

[EDIT] : je n'avais pas vu mais pour la prise sèche serviette, prévoyez plutôt une sortie de cable. Ensuite, lorsuqe vous brancherez le sèche serviette, si celui-ci est de classe II (ce qui est fort probable), il ne faudra pas le relier à la terre. Ceci doit être précisé sur la notice de votre sèche serviette
A+


   [ Message modifié par jerome261171  le  26-09-2011  à  15:46 ] 
#7Freud
Bonjour,

Si c'est OK. Il a une terre par circuit à rejoindre le tableau dont au moins une en 2,5mm² (circuits prise).
Il ne faut pas une liaison vers le tableau par lampe heureusement

Ce qu'il faut impérativement c'est que les liaisons vers les canalisations et autre soient en 2,5mm² et au moins une liaison en 2,5mm2 vers le tableau, en l’occurrence la terre des prises.

++
#8jerome261171
Citation :
Citation de Freud 

Bonjour,

Si c'est OK. Il a une terre par circuit à rejoindre le tableau dont au moins une en 2,5mm² (circuits prise).
Il ne faut pas une liaison vers le tableau par lampe heureusement

Ce qu'il faut impérativement c'est que les liaisons vers les canalisations et autre soient en 2,5mm² et au moins une liaison en 2,5mm2 vers le tableau, en l’occurrence la terre des prises.

++ 
  Citation :


Salut,

je suis d'accord avec cela, je me suis mal exprimé.

Mais sur le schéma, ke circuit lampe ne va pas vers le tableau. C'est la boite de dérivation de la LES qui est reliée au tableau...

Cdlt
#9hervef
ouf, je vais me baser sur le dernier commentaire, je commençais à me dire ça va faire un sacré nombre de fil

une sortie cable c'est : une gaine normal dans laquelle tu passes du fil pré-cablé ?




   [ Message modifié par  hervef  le  26-09-2011  à  15:58 ] 
#10Freud
Citation :
Mais sur le schéma, ke circuit lampe ne va pas vers le tableau. C'est la boite de dérivation de la LES qui est reliée au tableau...   Citation :

Je pense que si sur son dernier schéma. Sa terre suit le circuit lampes, enfin peu importe, nous sommes d'accord sur le principe.

Citation :
une sortie cable c'est : une gaine normal dans laquelle tu passes du fil pré-cablé ?   Citation :

Je ne comprends pas trop le sens de la question.

Au sens littéral dans notre jargon la sortie de câble c'est ce que l'on met pour brancher des convecteurs par exemple :

image/photo



EDIT : Autant pour moi, je n'avais pas vu l'édit de jerome261171 sur la sortie de câble


   [ Message modifié par  Freud  le  26-09-2011  à  16:08 ] 