Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 6205 fois
6 messages

branchement d'une friteuse éléctrique 380V Tri en 220 V.

#1jojofly
Bonjour à tous

Voila je dépannage un ami il y a une friteuse qui était branchée à l'origine en 380 V + N + Terre.

Il fait 22KWATT Et par ligne L1 33.33 L2 33.33 L3 33.33

Car les résistance chauffante sont en triphasée

Et son installation et en 230 V tri + Terre uniquement.

Voir photo ci dessous



Je me suis renseigner Je pouvais le brancher mais comment ?

Et quel disjoncteur doivent acheter pour l'installation ne disjoncte pas. actuellement c'est un 32A triphasé.

Merci de votre aide

CDT

Johan



#2RFco
salut


230V tri????


il a pas de neutre ou alors c'est 110V entre neutre et phases???????????


c'est pas en france, non??,,


@+
#3jojofly
Non ce n'est pas france. c'est en Belgique et je n'est pas de neutre.

Entre les phases j'ai 230 V entre PH 1 et Ph2 entre ph2 et ph3 et ph1 et ph3.

CDT johan

#4Freud
Bonjour,

Je dirais que les résistances sont bien des 230V, couplées en étoile avec le contacteur "HEAT CONTACTOR" pour un raccordement en 400V.

Donc, pour une alimentation en tri 230V le couplage doit être passé en triangle. Cela veut dire créer des ponts aux borniers des résistances ou en sortie du contacteur "LATCH CONTACTOR" (mais il y a deux déjà deux fils par borne au contacteur) et aussi s'assurer que le "HEAT CONTACTOR" ne s'enclenche pas sinon court-circuit, le plus sûr étant de supprimer les fils reliant ce dernier aux bornes des résistances.

Ce serait bien d'avoir un schéma de commande, ne serait-ce que pour savoir par quoi sont pilotés les deux contacteurs. Tout cela reste donc "sous réserve".

#5Freud
Petite précision. Le câblage des résistances n'est peut-être pas identique à celui de mes schémas (en noir). Il faut s'assurer de la correspondances des bornes pour chaque résistance à l'ohmmètre, hors tension bien sûr.
#6jojofly
D'accord j'ai bien compris le principe pour être rassurer je t'envoie le schéma de commande il est en 2 partie.

Lorsque je traduit heat contacteur Heat : chauffe et Latch contactor : loquet

Traduction sur Google.

Alors est ce qu'il y a une relation sur la commande. bonne question ?

Une autre question à voir sur le schéma de puissance il y a 2 résistances . est ce que elle sont en parallélle ou en série.

Aussi c'est une friteuse à 2 bacs de cuisson





Merci de votre aide


branchement d'une friteuse éléctrique 380V Tri en 220 V.