#10Carminasle 27 septembre 2011 à 07h25 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir
Citation de Carminas
A mon avis il a une solution avec les nouveaux peignes HX3. Il faut les disjoncteurs qui vont avec. J'ai cherché un peu. Il faudrait cela : 411 675 406 301 406 919 406 917 406 876 405 201 et vous mettez votre contacteur tri sur la rangée du dessous, juste sous le disjoncteur tri avec une liaison filaire en 10². Mais c'est à vérifier, c'est la nouvelle gamme, je ne connais pas. @+ [ Message modifié par Carminas le 27-09-2011 à 07:25 ] #11snoople 29 septembre 2011 à 21h12 Pour info, j'ai contacté Legrand, il n'existe pas de peignes pour cette config.
Il faut juste utiliser des bornes de repiquage. Voilà Cordialement, #12Carminasle 29 septembre 2011 à 21h16 Bonsoir
Merci pour le retour. C'est dommage, j'aurai pensé que les nouveaux peigne HX3 permettaient cela
@+ ID tetra et variante des disjoncteur
|