#10Milou
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Citation :
Citation de Carminas 

Bonsoir

Citation :
Citation de Milou 

Bonjour à tous.
Je suis nouveau, et je suis à peu près dans le même cas que " franfranchat "à savoir:
J'ai fait construire une petite dépendance qui se trouve à une trentaine de mètres du tableau principal de la maison. Je suis tout électrique et en triphasé. Mon tableau principal et plein. Je voudrais donc tirer une ligne depuis le disjoncteur EDF et installer un autre tableau dans la dépendance. Avec les détours le cable fera 40 mètres. J'envisage de mettre un cable 4G 6mm2( sans terre ) pour alimenter( éclairage, prises de courant, un lave linge, un sèche linge et un congélateur ).
Mes questions sont: le cable est-il adapté?
Faut-il installer le disjoncteur différentiel au départ du cable, ou à l'arrivé au nouveau tableau?
Puis-je installer une terre au nouveau tableau pour éviter la distance d'avec le tableau principal?
Sinon, pour cette dernière question, je mettrai un cable 5G6mm2 mais j'ai bien peur que le fil de terre ne soit pas suffisamment gros.
Merci pour votre réponse.
 
  Citation :


Vous auriez du ouvrir un post dédié pour ce sujet.

Le câble conviendra pour 21 kW maxi et une chute de tension de 2% maxi en tri sur 40m.
A protéger au départ par un disjoncteur tetra 32A

Vous pouvez installer une terre pour le nouveau tableau, vu qu'il s'agit d'un batiment séparé.
Mais il faudra en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms
Sinon le 5G6² est une bonne solution (peut être plus simple), et pas de problème de section de fil de terre, vu que les conducteurs actifs sont aussi en 6².

Vous pouvez vous inspirer de ceci :



ou plus sophistiqué :



@+ 
  Citation :



Je ne sais pas si c'est la bonne méthode pour répondre, mais je voudrais remercier i Carmina pour cette réponse rapide.
Je n'ai pas pu avoir les schémas, J'essaierai plus tard.
Bonsoir
#11franfranchat
bonjour
Merci pour vos infos c'est très enrichissant
Excusez mon manque de culture mais c'est quoi un interrupteur sectionneur et lequel choisir(référence ) le mieux adapté à ce type de tableau

Cdlt
#12Carminas
Bonjour

Un interrupteur sectionneur n'assure pas de protection.

C'est juste un dispositif de coupure manuelle qui permet de mettre hors tension l'installation et que l'on peut mettre pour assurer le coupure générale d'un tableau.

Dans le cadre d'un tableau divisionnaire, il faut que sont courant assigné soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ du câble.
Donc dans votre cas, si vous êtes toujours sur le principe d'un disjoncteur 20A au départ, il faudra un interrupteur sectionneur bipolaire 20A ou 32A ou 40A ou 63A.
Je vous conseille un interrupteur sectionneur qui face au moins 2 modules, afin qu'il soit bien visible sur le tableau, donc un 40A



@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  30-09-2011  à  08:22 ] 
#13franfranchat
Merci
Clair net et précis !! Très pédagogique bravo !!
Cordialement