Discussion consultée 497 fois
13 messages
Tableau supplémentaire
Page 1/2    

  Page suivante >
#1franfranchat
Bonjour à tous!!
Je suis un bleu sans trop de connaissances dans le domaine mais je voudrais essayer de comprendre et de réaliser certaines choses sans risques C'est pour cette raison que je fais appel à votre savoir pour éviter les mauvaises surprises
Je désire créer un nouveau tableau pour pour alimenter deux petites dépendances (eclairage prises chauffage .)Ma question est :
puis-je utiliser une ligne qui part de mon tableau principal de mon logement pour me servir de point de départ d'un petit tableau
A savoir que la ligne que je compte utiliser est celle qui aboutit au lave linge (à l'extérieur de la maison)
Ceci pour des raisons pratiques car je ne suis pas très vaillant à mon age et de tirer une ligne du tableau intérieur principal me poserait beaucoup de problèmes
Qu'en pensez vous et est ce réalisable ??.
Pour les deux dépendances seraient équipées chacune d'un point d'éclairage 2ou 3 prises et un radiateur éventuellement Quel matériel dois acheter pour ce nouveau tableau
Merci d'avoir lu jusque là !
Au plaisir de vous lire
Cordialement
#2Carminas
Bonjour

Si la ligne dont vous parlez n'est plus utilisée pour le lave-linge, pourquoi pas.

Mais vous serez limité à 4,5 kW, ce qui est peut être insuffisant pour l'usage prévu.

Cela devrait resembler à cela :



Si c'est trop juste, il faudra retirer une ligne au moins en 6² et faire quelque chose dans ce genre




@+


   [ Message modifié par Carminas  le  24-09-2011  à  12:47 ] 
#3franfranchat
Merci pour la rapidité de votre réponse
La première solution me convient mais vous avez raison c'est un peu juste mais comme il n'y a pas grand chose (3 éclairages 3ou 4 prises un chauffage elect d'appoint et le lave Linge qui va falloir remettre sur le nouveau tableau)
Ai je le "droit" de changer le disjoncteur existant qui est de 20A par un 32 A ?? est ce que cela me laisserait il pas plus de marge ??
Cordialement
#4bob05
Bonjour

NON, surtout pas ...... puisque tu veux te repiquer en lieux et place de la prise du LL.....

Mais, afin de bien maîtriser ton projet ..
- Protection actuelle de ta ligne LL ?
- Longueur approximative de cette ligne depuis le tableau jusqu'à la prise ?
- longueur de la ligne complémentyaire que tu vas mettre ( PH+N+T) entre cette ex-prise et ton tableau de la dépendance ...
- tu parles de 2 dépendances ... quid ????

Cordialement
#5Carminas
Comme l'a dit Bob, avec le circuit actuel, qui doit être en 2,5², ne surtout pas mettre de disjoncteur 32A. Il faut un disjoncteur 20A maxi

Si vous gardez le circuit actuel, il faudra vous contenter de 4,5 kW (voire moins suivant la longueur de la liaison).

C'est à dire sans doute faire attention à ce qui sera en usage simultané avec le lave-linge.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  24-09-2011  à  16:51 ] 
#6Milou
Bonjour à tous.
Je suis nouveau, et je suis à peu près dans le même cas que " franfranchat "à savoir:
J'ai fait construire une petite dépendance qui se trouve à une trentaine de mètres du tableau principal de la maison. Je suis tout électrique et en triphasé. Mon tableau principal et plein. Je voudrais donc tirer une ligne depuis le disjoncteur EDF et installer un autre tableau dans la dépendance. Avec les détours le cable fera 40 mètres. J'envisage de mettre un cable 4G 6mm2( sans terre ) pour alimenter( éclairage, prises de courant, un lave linge, un sèche linge et un congélateur ).
Mes questions sont: le cable est-il adapté?
Faut-il installer le disjoncteur différentiel au départ du cable, ou à l'arrivé au nouveau tableau?
Puis-je installer une terre au nouveau tableau pour éviter la distance d'avec le tableau principal?
Sinon, pour cette dernière question, je mettrai un cable 5G6mm2 mais j'ai bien peur que le fil de terre ne soit pas suffisamment gros.
Merci pour votre réponse.
#7franfranchat
Bonjour BoB
la ligne qui aboutit au lave linge fait 10 m le tableau se situerait donc dans un cellier collant la maison et la deuxième dépendance une pièce de 10 m2 est située à 10 m au fond de la cour
C20 pour le lave lin
je voudrais mettre un éclairage et 1ou 2 prises dans la pièce au fond de la cour et un radiateur si c'est possible
pareil pour le cellier mais pas de chauffage mais la machine à laver qui se retrouve dans le cellier
Possible ??
Merci
#8Carminas
Bonsoir

Oui avec une liaison de 10 m, vous pouvez faire comme proposé sur mon premier schéma, à condition que vous n'ayez pas besoin de plus de 4,5 kW en simultané.

@+
#9Carminas
Bonsoir

Citation :
Citation de Milou 

Bonjour à tous.
Je suis nouveau, et je suis à peu près dans le même cas que " franfranchat "à savoir:
J'ai fait construire une petite dépendance qui se trouve à une trentaine de mètres du tableau principal de la maison. Je suis tout électrique et en triphasé. Mon tableau principal et plein. Je voudrais donc tirer une ligne depuis le disjoncteur EDF et installer un autre tableau dans la dépendance. Avec les détours le cable fera 40 mètres. J'envisage de mettre un cable 4G 6mm2( sans terre ) pour alimenter( éclairage, prises de courant, un lave linge, un sèche linge et un congélateur ).
Mes questions sont: le cable est-il adapté?
Faut-il installer le disjoncteur différentiel au départ du cable, ou à l'arrivé au nouveau tableau?
Puis-je installer une terre au nouveau tableau pour éviter la distance d'avec le tableau principal?
Sinon, pour cette dernière question, je mettrai un cable 5G6mm2 mais j'ai bien peur que le fil de terre ne soit pas suffisamment gros.
Merci pour votre réponse.
 
  Citation :


Vous auriez du ouvrir un post dédié pour ce sujet.

Le câble conviendra pour 21 kW maxi et une chute de tension de 2% maxi en tri sur 40m.
A protéger au départ par un disjoncteur tetra 32A

Vous pouvez installer une terre pour le nouveau tableau, vu qu'il s'agit d'un batiment séparé.
Mais il faudra en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms
Sinon le 5G6² est une bonne solution (peut être plus simple), et pas de problème de section de fil de terre, vu que les conducteurs actifs sont aussi en 6².

Vous pouvez vous inspirer de ceci :



ou plus sophistiqué :



@+
#10Milou
Citation :
Citation de Carminas 

Bonsoir

Citation :
Citation de Milou 

Bonjour à tous.
Je suis nouveau, et je suis à peu près dans le même cas que " franfranchat "à savoir:
J'ai fait construire une petite dépendance qui se trouve à une trentaine de mètres du tableau principal de la maison. Je suis tout électrique et en triphasé. Mon tableau principal et plein. Je voudrais donc tirer une ligne depuis le disjoncteur EDF et installer un autre tableau dans la dépendance. Avec les détours le cable fera 40 mètres. J'envisage de mettre un cable 4G 6mm2( sans terre ) pour alimenter( éclairage, prises de courant, un lave linge, un sèche linge et un congélateur ).
Mes questions sont: le cable est-il adapté?
Faut-il installer le disjoncteur différentiel au départ du cable, ou à l'arrivé au nouveau tableau?
Puis-je installer une terre au nouveau tableau pour éviter la distance d'avec le tableau principal?
Sinon, pour cette dernière question, je mettrai un cable 5G6mm2 mais j'ai bien peur que le fil de terre ne soit pas suffisamment gros.
Merci pour votre réponse.
 
  Citation :


Vous auriez du ouvrir un post dédié pour ce sujet.

Le câble conviendra pour 21 kW maxi et une chute de tension de 2% maxi en tri sur 40m.
A protéger au départ par un disjoncteur tetra 32A

Vous pouvez installer une terre pour le nouveau tableau, vu qu'il s'agit d'un batiment séparé.
Mais il faudra en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms
Sinon le 5G6² est une bonne solution (peut être plus simple), et pas de problème de section de fil de terre, vu que les conducteurs actifs sont aussi en 6².

Vous pouvez vous inspirer de ceci :



ou plus sophistiqué :



@+ 
  Citation :



Je ne sais pas si c'est la bonne méthode pour répondre, mais je voudrais remercier i Carmina pour cette réponse rapide.
Je n'ai pas pu avoir les schémas, J'essaierai plus tard.
Bonsoir
Tableau supplémentaire
Page 1/2    

  Page suivante >