Discussion consultée 302 fois 6 messages Diamètre et type de câbles
Diam%E8tre+et+type+de+c%E2bles
#1taravouerienle 19 septembre 2011 à 19h33 Bonjour,
Je refais une installation qui comprend : - un DB triphasé 15/30A - un tableau principal distant de ~20m qui alimente tout l'intérieur de la maison - un tableau secondaire distant du tableau principal ~20m qui alimente l'extérieur + PAC + pompe de relevage + ... Je cherche à savoir avec quel type de câble et quel diamètre relier le DB au tableau principal et le tableau principal au tableau secondaire. Autre info , j'ai besoin de triphasé dans le tableau secondaire. Merci d'avance de votre aide. #2Carminasle 19 septembre 2011 à 20h23 Bonsoir
Pour la liaison DB--->tableau principal : 4x10² Pour la liaison tableau principal --> tableau divisionnaire, tout dépend de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans celui-ci, mais du 5G6² protégé par un disj tetra 32A vous laissera le maximum possible de votre abonnement @+ #3taravouerienle 19 septembre 2011 à 21h15 Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement, se baser sur la puissance max du DB pour la puissance du tableau secondaire me plait. Par contre, dans quelles gaines je dois faire passer cela ? En sachant que ça va passer dans des faux plafond. Merci d'avance. #4Carminasle 19 septembre 2011 à 21h25 C'est en intérieur ?
Avec des fils type H07V sous gaine ? Si oui : - gaine ICTA de 32 pour le 4x10² - gaine ICTA de 32 pour le 5G6² En complément de ma réponse au dessus, si vous voulez envisagez le cas du déséquilibre total c'est à dire une phase, chargée à fond et les deux autres à zéro, il faut calculer la chute de tension comme pour du mono. Il faut dans ce cas également mettre du 10² pour la liaison vers le tableau divisionnaire. @+ #5taravouerienle 29 septembre 2011 à 18h22 Bonjour,
Oui, c'est en intérieur. Je vais opter pour 10² pour les 2 liaisons. Pour la gaine ICTA de 32, sauf erreur de ma part, je ne peux pas mettre plus de 4 câbles de 10², n'est ce pas ? Je pose cette question car j'ai également la terre, qui est à proximité du DB, que je dois ramener au tableau. A ce sujet, j'ai une autre question : pour la terre, puis je la relier directement au tableau secondaire puis du tableau secondaire aller au tableau principal ? Je pose cette question car elle peut me faire économiser du câble... Merci d'avance. #6Carminasle 29 septembre 2011 à 19h19 Bonsoir
Effecivement, 4 conducteurs en 10² maxi dans une gaine de 32. Pour la terre, à partir du moment où elle est en 10² et que les borniers de terre sont interconnectés, vous prenez le chemin qui vous arrange le mieux. @+ Diamètre et type de câbles
|