Discussion consultée 606 fois
7 messages
coffret de chantier triphase pour compteur monophase
#1gre45
Bonjour à tous et à toutes, c'est la première fois que je m'inscrit sur un forum. Petite question dans le cadre d'une rénovation. Dans un premier temps mon fournisseur en electricité Sicap (que je ne connaissais pas) m'ouvre une ligne en monophase, je compte avoir un coffret de chantier branché dessus le temps de ma rénovation, on m'a gracieusement prêté le temps des travaux un coffret triphase mais comprenant en plus d'une prise triphase, quatre prises monophase, si par contre mon disjoncteur différentiel est en 400v cela pose t il un problème?
Pour faire plus clair peut ton brancher un coffret de chantier triphase sur une ligne monophase?
#2Carminas
Bonsoir

Je n'ai jamais fait cela, mais il suffit de ne raccorder qu'une phase et le neutre pour faire fonctionner votre compteur de chantier.
Bien entendu la prise tri ne fonctionnera pas et seules les prises mono branchées sur la phase correspondante fonctionneront.

Reste à savoir si votre fournisseur en électricité acceptera cela.

@+
#3gre45
Merci Carminas, oui effectivement le triphase ne fonctionnera pas, d'ailleurs je comptais le débrancher et laisser une phase et le neutre à partir du disjoncteur différentiel, c'est surtout le fait d'avoir un disjoncteur différentiel adapté au triphase 400v qui m'inquiétais, d'où ma question. Merci pour votre rapidité. Cordialement.
#4slymule
Salut,

Le disjoncteur diff fonctionnera même s'il n'y a qu'une phase.
Ton fournisseur n'y verra pas de problème puisqu'il ne le verra même pas.
En revanche je doute que les personnes de chez ERDF ou sous traitant qui viendront pour le mettre en place accepte de le mètre ainsi sous tension...
Si ton coffret de chantier est en tri, il faut que tu demande un abonnement tri à ton fournisseur.


   [ Message modifié par  slymule  le  18-09-2011  à  07:15 ] 
#5gre45
Merci slymule, je dois donc trouver un disjoncteur diff monophasé qui rentre dans mon coffret.
Pour info dans mon village ce n'est pas erdf qui est installateur et distributeur d'électricité, c'est la Sicap.
http://www.sicap-pithiviers.net/
Encore un merci a tous.
#6slymule
Je me suis mal fait comprendre il semble, en fait lorsque je disais disjoncteur diff, c'est disjoncteur de branchement ou disjoncteur ERDF que j'aurais du employer...
Je parle donc partie ERDF, Coupe circuit, compteur et disjoncteur en mono pour abonnement pour alimentation de branchement provisoire (BP) mono.
Pour le tien qui semble être en tri, il faut que ton fournisseur d'énergie te fasse un contrat pour abonnement tri pour le BP.


Si j'ai bien compris, la sicap et un fournisseur:

Citation :
Sa mission:
-acheter et vendre de l'énergie électrique,
-gérer la relation contractuelle,
-écouter et apporter les solutions à ses clients,
-donner des conseils sur les applications électriques,
-assurer une relation personnalisée et de proximité.  Citation :


Eux sont là pour te vendre un abonnement, à toi de choisir celui qu'il te faut en fonction de ton coffret car si tu as un abonnement mono, avec un BP tri, ERDF (en charge de la gestion et de l'exploitation du réseau électrique) n'acceptera pas de brancher ce BP car non conforme.


   [ Message modifié par slymule  le  18-09-2011  à  21:09 ] 
#7Freud
Bonjour,

Juste une petite parenthèse. Les circuits mono sur un tableau tri sont généralement répartis sur les 3 phases pour qu'elles soient équilibrées.
Par exemple Circuit PC1 pris entre Ph1 et Neutre, circuit PC2 entre Ph2 et Neutre, etc.

Vu que vous n'avez que 4 prises j'imagine que non. Il ne doit y avoir qu'un seul circuit prise. Dans ce cas assurez-vous juste d'être raccordé sur la bonne phase, celle qui alimente les prises

++
coffret de chantier triphase pour compteur monophase