Discussion consultée 657 fois 9 messages dépannage dans un hôtel
d%E9pannage+dans+un+h%F4tel
#1supreme33le 12 septembre 2011 à 17h54 bonjour,
Je suis homme d'entretien et dois partir sur un hôtel pour dépanner mon propriétaire car il a pas mal de soucis d'electricite juste comme ca les termes d'electricite connais pas beaucoup donc viens vers vous pour me dire 1eme)absence de liaison a la terre du materiel.raccorder ce materiel au circuit de protection =pour moi c'est que la terre n'est pas relier est ce juste 2eme)presence de dispositif de connections accessibles enfermer ces disposifs de connection dans une boite de connections = je pense qui faut changer une boite derivation ou coffret electrique 3eme)la c'est chaud et habilitation niveau 1 et on me demande de "alors le pouvoir de coupure du dispositif et insufisant le remplacer ou associer a un dispositif place en amont de facon a obtenir un pouvoir de coupure superieur a 5000 a soit par construction soit par filiation TGBT= je pense qui faut changer le dijoncteur general merci de vos reponse je part la semaine prochaine donc asser urgent merci #2firminle 12 septembre 2011 à 18h56 bonsoir ,
1) oui c'est bien cela : 2) oui aussi , certainement une boite de dérivation a installer . 3 ) là faut voir sur le rapport quel circuit est concerné et donc remplacer le disj actuel par un autre du même calibre ( en A) avec un PDC de 6KA minimum . voir aussi si il parle d'un seul ou de plusieurs disjoncteurs ... A+ #3Phy1le 12 septembre 2011 à 19h16 Bonjour,
1)Oui, c'est bien ce qui est dit. 2)Oui, contacts directs par l'accès aux parties dangereuses sous tension, boîtes, connexions degré de protection IP, IK... 3)Le pouvoir de coupure: c'est la plus grande intensité de court circuit que peut interrompre le disjoncteur dans les conditions déterminées par les normes (tension, clos phy,icc présumé...) il doit être capable après ces coupures de fonctionner normalement et de répondre encore aux exigences des normes. L'association est la technique qui consiste à augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur en le coordonnant avec un autre dispositif de protection placé en amont. Elle permet d'utiliser un appareil de protection possédant un pouvoir de coupure inférieur au ICC présumé maximum en sont point d'installation. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection doit être au moins égal a ICC maximum susceptible de se produire à l'endroit ou est installé ce dispositif. Filiation : on entend économie d'appareillage, disjoncteur amont fortement limiteur aux pouvoir de coupure inférieur aux ICC présumés (ou la limitation des deux appareils pour venir renforcer le pouvoir de coupure de l'appareil aval) ICC= courant de court circuit Attention: homme d'entretien le niveau d'habilitation est relation avec les connaissances des dangers de l'électricité '' voir travail sous tension '' T consignation ETC... #4supreme33le 04 décembre 2011 à 17h57 bonjour et une petite question toujours
depanage hotel voila on me demande debrancher un four en cuisine la prise excitante et en 380 v et le nouveau four et en 220 v voila ma question es que si je prend que deux fils sur le trifaser on peux avoir du 220v #5firminle 04 décembre 2011 à 18h05 bonsoir ,
et bien non ... entre deux phases vous aurez quand même 380 ,je dirais plutôt même 400V de nos jours . il faut regarder si il n'y a pas un neutre dans la boite de connexion ou prise donc 3 phases + neutre + terre . en plus il faut vérifier la puissance au niveau de la plaque signalétique du four , la section des conducteurs du circuit le type de disj en amont ( tri , tetra ) et son calibre . en fonction de cela on peut voir ensuite ce qui est possible . au fait : si vous êtes amené à intervenir en élec , un multimètre vous serai de grande utilité et vous aurai permis de contrôler la tension entre deux phases ... A+ [ Message modifié par firmin le 04-12-2011 à 18:09 ] #6supreme33le 04 décembre 2011 à 18h11 re et en cablage un bleu un marron et deux noir et controler toutes les phases mais arrive jamais a 220 volt donc c'est pas possible
#7firminle 04 décembre 2011 à 18h17 re,
donc c'est un câble en 5G XXXX² bleu , marron , noir ,noir ,vert jaune . entre bleu et " marron , noir ou noir " pas de tension ?? vous avez vu la protection au départ du circuit ??? A+ #8flaschgordonle 05 décembre 2011 à 10h42 Bonjour à tous, supreme33, attention quand même, dans un TGBT, quand ça part en vrille….. Et cela n’arrive pas qu’aux autres, suivre le lien : court circuit Salut Firmin, je pensais te revoir avec une coupe commando, ben non #9ANGEle 05 décembre 2011 à 13h31 bojour a tous dépannage dans un hôtel
|