Bonjour,
Si je peux t'aider, j'ai effectué un calcul concernant ton installation. Avec 22kwh de puissance active, et un cos phi de 0.56, cela signifie que tu a: 32,55 Kvar de puissance réactive, et donc en effet c'est trop.
Si tu voudrais rammener ton cos phi à 0.9 (ce qui te permettrait de bien compenser ton installation) tu devrait installer des condensateurs qui compensent l'équivalent de : 21.9 Kvar de puissance réactive.
Donc si tu désire le faire, du devrais coupler 3 condensateurs de 439 uF. Mais comme cette valeur n'existe pas dans la norme E12,
tu devrait prendre 3 condensateurs de 470uF.
Attention: cette valeur est valable si tu montes tes 3 condensateurs en étoile! L'avantage est que tes condensateurs fonctionneront sous une tension nominale de 230V. Et donc, ils seront moins chers... en principe c'est comme ca qu'on procède...
Maintenant il faut faire attention à ce que les condensateurs puissent être déconnectés lorsque ta boulangerie ne produit pas...
car sinon, tu risque d'avoir une installation capacitive, générée par les condensateurs de compensation, et ton cos phi sera à nouveau mauvais mais cette fois ci- dans l'autre sens... (Capacitif).
Voilà, j'espère t'avoir aidé