Urgent passage triphasé à monophasé et réutilisation cable
#1yoko83
Bonjour,
je fais modifier prochainement mon abonnement électrique, avec passage du triphasé vers monophasé.
Mon tableau est situé à 45m du disjoncteur EDF, en limite de propriété.
Question :
Afin d'éviter de retirer un cable d'alimentation du disjoncteur EDF vers mon tableau, est-il envisageable de "réutiliser" l'actuel cable triphasé (4X16mm2) en reliant 2 paires ensemble ? Donc deux (le bleu + marron par ex, que je "rescotcherai" en bleu) serviraient pour le neutre, les deux autres (2 noirs) pour la phase. Ce qui donnerait 2X16mm2 = 32mm2 par pôle.
Est-ce Ok d'après-vous ?
L'objet de ce post n'étant pas savoir si cela passe au niveau section des cable, mais si ce système est aux normes.

Même question pour branchement du tableau principal vers tableau secondaire (réutilisation d'un actuel cable triphasé 4X10mm2).
#2RFco
bonjour

ce type de ""montage"" n'est pas autorisé en domestique


@+
#3bob05
Bonjour

A la question : Est-ce aux normes , la réponse est NON, comme l'a dit RFco.

Mais, dans une installation existante, le passage de TRIPHASE à MONOPHASE a un impact sur le tableau et sur la liaison Tableau-Disjoncteur... surtout lorqu'il y a 45 m de câble installé.

Le Guide de MISE EN SECURITE électrique UTE C 15-600-5 y consacre une page dans son chapitre 10.
Il doit être installé une BOITE DE DERIVATION en bout de câble afin de n'avoir qu'un seul conducteur se raccordant sous le DB ERDF .

Mais ne pas confondre une MISE EN SECURITE et une CONFORMITE aux NORMES pour un CONSUEL









   [ Message modifié par  bob05  le  05-09-2011  à  17:36 ] 
#4yoko83
Merci pour votre réponse,
donc si je comprends bien, ce n'est pas aux normes, mais toléré du moment que l'on regroupe les 2 cables avant la connexion au DB (avec couleurs bien repérées).
Pour mon raccord DB - tableau principal, le problème est résolu, le diamètre ne suffisant pas et souhaitant avoir de la marge au niveau puissance, je vais recabler un 2X35mm2.
Pour le raccord Tableau électrique => tableau secondaire, par contre, j'aurai beaucoup de difficulté à retirer des nouveaux cables, je compte conserver le cable triphasé existant (4X10mm2).
Pour le calcul de section, doit-on considérer que 2 cables de 10mm2 raccordés en parallèle de cette manière est équivalent à un cable de 20mm2 ?
Urgent passage triphasé à monophasé et réutilisation cable