Choix alimentation tri 9, 12 ou 18 KVA
#1pedevaux
Bonjour,

Nous avons fais l'acquisition d'une maison de 140m². L'ancien propriétaire travaillait chez EDF et a judicieusement fait le choix de prendre un abonnement 30kVA avec un chauffage central électrique.

Nous souhaitons passer au chauffage gaz donc voici notre installation:
- Pas de chauffage elec,
- Pas de ballon d'eau chaude elec,
- Cuisson gaz de ville
- nous avons un lave vaisselle
- nous avons un lave linge séchant
- nous avons une friteuse elec,
- nous avons un four 3600W (pyrolyse)
- nous avons un petit four d'appoint
- nous avons robot de cuisine

Je souhaite conserver le triphasé pour mon futur atelier mais je ne sais pas si je dois prendre un abonnement 9, 12 ou 18 kva.

Pour moi:
18 kva=30A/ph
12= 20A/ph
9= 15A/ph

Merci de m'éclairer.




#2Carminas
Bonjour

D'un point de vue puissance 9kVA suffirait largement pour votre usage si c'était en mono.

Mais en tri, vous allez galérer avec 15A par phase.
Donc plutôt 12 kVA en répartissant les gros consommateurs fixes de manière homogène sous les 3 phases (regardez les plaques signalétiques des appareils).

@+
Choix alimentation tri 9, 12 ou 18 KVA