Discussion consultée 613 fois
12 messages
Aide pour finir mon tableau?
Page 1/2    

  Page suivante >
#1chris73440
Bonsoir, je vais terminer mon installation Electrique ,il me reste plus que la partie tetra a réaliser. Je vaudrai savoir quel inter diff tetra et quels disj div tetra dois je acheter pour protéger une chaudière 12 kw, un cumulus environ 3 kw et un four environ 5,1 kw.merci par avance
#2Carminas
Bonjour

Si vous ne mettez qu'un seul différentiel pour l'ensemble :
ID 30mA tetra 40A type AC

Disjoncteurs
Chaudière : 2,5² 20A
Cumulus : 1,5² 10A ou 16A
Four : 1,5² 10A ou 16A

Vous pouvez mettre du 2,5² à la place du 1,5² au cas où vous repasseriez un jour en mono

@+
#3chris73440
Super merci pour tous
#4chris73440
Bonsoir si pour la chaudière je met celui ci :407 899 , pour le four: 407898 et pour le cumulus: 407 827 et pour l'inter diff: 411661. Se sont les ref Legrand. Merci


   [ Message modifié par  chris73440  le  17-09-2011  à  22:45 ] 
#5Carminas
Bonsoir

Oui cela me semble convenir si calibres sont adaptés aux sections et à la puissance nécessaire.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  17-09-2011  à  22:48 ] 
#6chris73440
C est du courbe c 10 ka se sont des disjoncteurs dx 3 6000, cela convient.


   [ Message modifié par  chris73440  le  17-09-2011  à  23:31 ] 
#7Carminas
Bonjour

Côté pouvoir de coupure aucun problème
Pour l'usage prévu, un courbe C conviendra.

@+
#8chris73440
Bonjour pour mes disjoncteurs tri et tetra est il mieux de prendre des DX 4500 6 KA ou des DX 6000 10 KA,merci.


   [ Message modifié par  chris73440  le  02-10-2011  à  17:07 ] 
#9chris73440
Bonsoir quelqun peux m'aider c'est urgent merci bc.
#10Carminas
Bonjour

Pour un local d'habitation un 4500 suffira

@+
Aide pour finir mon tableau?
Page 1/2    

  Page suivante >