Discussion consultée 402 fois
4 messages
cablage allumage partiel de luminaire
#1tomar
Bonjour à tous,

Je suis électricien débutant. Je suis de formation electronique et travaille depuis des années dans le courant faible.
J'ai décidé de me lancer dans l' électricité. Je suis actuellement sur un chantier et j' ai une petite question technique.

J'ai un plan de luminaire dans une boutique. J' ai utilisé 5 lignes pour alimenter ces luminaires. 2 pour les spots de droite, 2 pour les spots de gauche et 1 pour les downlights reparti sur toute la surface...

Ces lignes sont toutes branchés directement au tableau sur disjoncteur de 16 A. J' ai aussi une coupure à clé à l' entrée de la boutique. Un AU avec bobine MN pour le general.

Je dois installer 2 inters pour pouvoir allumer 25% et 75 % des luminaires pour la femme de ménage.. Comment je dois faire ?

Encore une fois je précise que je suis débutant.
#2RFco
bonjour


combien de protections???

combien de groupes de commande et pour quels luminaires

que doit on allumer

mode précis actuel d'allumage (contacteurs, télérupteurs???)

@+

#3tomar
J' ai un contacteur pour l'inter à clé qui alimente tout le general. elle rentre tourne la clé et crac tout est alimenté ( luminaires et prises)

les5 lignes luminaires sont branché direct en sorti des 5 disjoncteurs 16 A au tableau.

en faite il me faudrait un inter qui allume tout les downlights ça me ferait mes 25 % et un qui allume les 4 lignes de spots qui me ferait mes 75 %.

Ca aurait été tellement plus simple sans inter mais la femme de menage n'a pas le droit de toucher au tableau.
#4RFco
donc, faut passer par des contacteurs en aval des disjoncteurs
cablage allumage partiel de luminaire