#1yoyo51le 31 août 2011 à 17h38 bonjour messieurs,
j ai un petit probleme avec un relais de puissance qui commande l eclairage de mon sous sol. depuis un contact porte je pilote un relais finder 12/220 8A qui allume 7 neons doubles,36w par neons donc environ 500w de puissance, le probleme est que de temps en temps le relais ne revient pas a son etat repos lorsque les lumieres doivent s eteindres, il y a de l amorcage a l allumage. ma quetion est donc de savoir s il faut mettre en place un relais different et savoir quel type de relais puis je installer? merci d avance! yohann #2firminle 31 août 2011 à 19h53 bonjour yoyo51 ,
oui , ça ne m'étonne pas avec du fluo .. tu peux soit chercher un relai avec des contacts qui supportent au moins 16A et adapté à la tension de commande pour la bobine . ou conserver ton finder actuel qui pilotera un autre contacteur comme un Legrand 04128. A+ [ Message modifié par firmin le 31-08-2011 à 19:53 ] #3yoyo51le 01 septembre 2011 à 15h58 merci pour l info ca confirme ce que je pensais, je vai deja essayer avec un 16A et apres on verra