bonjour messieurs,
j ai un petit probleme avec un relais de puissance qui commande l eclairage de mon sous sol.
depuis un contact porte je pilote un relais finder 12/220 8A qui allume 7 neons doubles,36w par neons donc environ 500w de puissance, le probleme est que de temps en temps le relais ne revient pas a son etat repos lorsque les lumieres doivent s eteindres, il y a de l amorcage a l allumage. ma quetion est donc de savoir s il faut mettre en place un relais different et savoir quel type de relais puis je installer?
merci d avance!
yohann
#2firmin
bonjour yoyo51 ,

oui , ça ne m'étonne pas avec du fluo ..

tu peux soit chercher un relai avec des contacts qui supportent au moins 16A
et adapté à la tension de commande pour la bobine .

ou conserver ton finder actuel qui pilotera un autre contacteur comme un

Legrand 04128.

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  31-08-2011  à  19:53 ] 
#3yoyo51
merci pour l info ca confirme ce que je pensais, je vai deja essayer avec un 16A et apres on verra
@+
calibrage relais de puissance