Nature du cable
#1elec13
Bonjour,
je vais faire construire, la distance entre le compteur EDF et mon tableau est de 75 mètres, seulement le cable pour le raccordement au réseau est du 25 carré.je voudrais savoir quelle sont les conséquences pour mon installation électrique car d'après ce que j'ai vu il aurait fallu mettre un cable supérieur, en sachant
que tout sera électrique+ chauffage au sol et avec
puissance 12kw
ampérage 45A
voltage 220

Merci pour votre aide
#2bob05
Bonjour

Avant de répondre, ta demande est erronnée est imprécise ..

12 KVA ne correspond pas à 45 A , mais à 60 A en MONOPHASE ...
Ou alors à 20 A en TRI (TETRAPHASE).


Ancienne édition erronée :
As-tu bien étudié ton projet ....car pour moi 12 KVA en MONO (60A) implique une sectiopn de 117 mm2 au MINI (70m)
et 12 KW est la limite en MONO .
Il est certainement plus logique et plus économique de concevoir l'installation en TRIPHASE , ce qui permet demaihn, si nécessaire de souscrire 15 ou 18 KW ....


Suite à la remarque qui suit de CARMINAS (merci) , il faut lire :

As-tu bien étudié ton projet ....car pour moi 12 KVA en MONO (60A) implique une section de 50mm2 (qui permet 60A jusqu'à 83 mètres )117 mm2 au MINI (70m)
et 12 KW est la limite en MONO .
As-tu bien évalué ta puissance à souscrire ( TRiut électrique + chauffage par le sol) , car avec cette distance , il est peut être plus logique et plus économique de concevoir l'installation en TRIPHASE , ce qui permet demain, si nécessaire de souscrire 15 ou 18 KW ....


Cordialement



   [ Message modifié par  bob05  le  29-08-2011  à  07:38 ] 
#3elec13
petite rectification
en fait c'est du 9kw pour 45A en monophasé
#4Carminas
Bonsoir

Je pense Bob que tu t'en emmêlé les pinceaux avec le l’abaque.

Avec un DB 30/60A que mettra ERDF pour un abonnement 9kVA, il faudra du 2x50² (jusqu'à 83m).

@+
#5bob05
Bonjour CARMINAS

Merci d'avoir corrigé ..... 'encore je "sentais" quelque chose d'anormal, .... mais je me suis absenté, et donc pas relu depuis ..

Cordialement


   [ Message modifié par  bob05  le  29-08-2011  à  07:29 ] 
slymule
En ligne
 3338
#6slymule
Salut à tous,

Je répond à l'autre partie de la question.
Citation :
je voudrais savoir quelle sont les conséquences pour mon installation électrique car d'après ce que j'ai vu il aurait fallu mettre un cable supérieur  Citation :

-C'est une non conformité donc si consuel, pas d'attestation de conformité.
-Échauffement des conducteurs un peu plus élévé (pas au point qu'ils crament)
-Chute de tension, entre 6 et 7 V SI 45 A, pas bien méchant si le réseau qui t’alimente n'a pas une tension déjà un peu faible (s'il est bien à 225/230 en change)


   [ Message modifié par slymule  le  29-08-2011  à  06:50 ] 