Discussion consultée 354 fois 6 messages Nature du cable
Nature+du+cable
#1elec13le 28 août 2011 à 09h27 Bonjour,
je vais faire construire, la distance entre le compteur EDF et mon tableau est de 75 mètres, seulement le cable pour le raccordement au réseau est du 25 carré.je voudrais savoir quelle sont les conséquences pour mon installation électrique car d'après ce que j'ai vu il aurait fallu mettre un cable supérieur, en sachant que tout sera électrique+ chauffage au sol et avec puissance 12kw ampérage 45A voltage 220 Merci pour votre aide #2bob05le 28 août 2011 à 10h07 Bonjour
Avant de répondre, ta demande est erronnée est imprécise .. 12 KVA ne correspond pas à 45 A , mais à 60 A en MONOPHASE ... Ou alors à 20 A en TRI (TETRAPHASE). Ancienne édition erronée : As-tu bien étudié ton projet ....car pour moi 12 KVA en MONO (60A) implique une sectiopn de 117 mm2 au MINI (70m) et 12 KW est la limite en MONO . Il est certainement plus logique et plus économique de concevoir l'installation en TRIPHASE , ce qui permet demaihn, si nécessaire de souscrire 15 ou 18 KW .... Suite à la remarque qui suit de CARMINAS (merci) , il faut lire : As-tu bien étudié ton projet ....car pour moi 12 KVA en MONO (60A) implique une section de 50mm2 (qui permet 60A jusqu'à 83 mètres )117 mm2 au MINI (70m) et 12 KW est la limite en MONO . As-tu bien évalué ta puissance à souscrire ( TRiut électrique + chauffage par le sol) , car avec cette distance , il est peut être plus logique et plus économique de concevoir l'installation en TRIPHASE , ce qui permet demain, si nécessaire de souscrire 15 ou 18 KW .... Cordialement [ Message modifié par bob05 le 29-08-2011 à 07:38 ] #3elec13le 28 août 2011 à 21h57 petite rectification
en fait c'est du 9kw pour 45A en monophasé #4Carminasle 28 août 2011 à 22h08 Bonsoir
Je pense Bob que tu t'en emmêlé les pinceaux avec le l’abaque. Avec un DB 30/60A que mettra ERDF pour un abonnement 9kVA, il faudra du 2x50² (jusqu'à 83m). @+ #5bob05le 29 août 2011 à 01h45 Bonjour CARMINAS
Merci d'avoir corrigé ..... 'encore je "sentais" quelque chose d'anormal, .... mais je me suis absenté, et donc pas relu depuis .. Cordialement [ Message modifié par bob05 le 29-08-2011 à 07:29 ] #6slymulele 29 août 2011 à 06h40 Salut à tous,
Je répond à l'autre partie de la question. je voudrais savoir quelle sont les conséquences pour mon installation électrique car d'après ce que j'ai vu il aurait fallu mettre un cable supérieur -C'est une non conformité donc si consuel, pas d'attestation de conformité. -Échauffement des conducteurs un peu plus élévé (pas au point qu'ils crament) -Chute de tension, entre 6 et 7 V SI 45 A, pas bien méchant si le réseau qui t’alimente n'a pas une tension déjà un peu faible (s'il est bien à 225/230 en change) [ Message modifié par slymule le 29-08-2011 à 06:50 ] Nature du cable
|