Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 389 fois 4 messages Disjoncteur principal 500mA Selectif ou Standard
Disjoncteur+principal+500mA+Selectif+ou+Standard
#1frinezyle 26 août 2011 à 14h43 Bonjour,
je voulais savoir la différence entre Disjoncteur standard et sélectif? Merci d'avance. #2Freudle 26 août 2011 à 17h00 Bonjour,
Un disjoncteur sélectif est très légèrement retardé de sorte à ce qu'il ne disjoncte qu'en dernier lieu si aucun autre n'a disjoncté avant lui. Vous pouvez avoir par exemple un disjoncteur ERDF 500mA en limite de propriété, et un autre 500mA dans la GTL (à proximité du tableau) qui lui ne devra pas être sélectif, le but étant que celui du tableau tombe avant celui d'ERDF et ainsi vous éviter d'aller ré-enclencher à l’extérieur. A plus grande échelle, sans sélectivité vous pourriez couper tout un bâtiment pour un simple défaut sur une prise de courant. Un défaut se propage instantanément au travers de tous les dispositifs de protections. Imaginez les dégâts dans de grosses infrastructures si c'est à chaque fois le général qui saute en premier Se pause aussi le problème du dépannage, car en cas de mauvaise sélectivité il devient très difficile d'identifier la source du problème. Un circuit prise de courant qui saute on sait de suite ou chercher et sans pénaliser le reste de l'installation. Un général qui saute ça devient moins évident. Une méthode consiste dans ce cas à couper l'intégralité des circuits, rétablir le général puis remettre les différents circuits un par un jusqu'à ce que ça saute de nouveau. ++ [ Message modifié par Freud le 26-08-2011 à 17:10 ] #3bob05le 26 août 2011 à 17h13 Bonjour
C'est le temps de déclanchement en mode différentiel qui diffère Voir la courbe de ce temps en fonction du courant différentiel sur la note technique ( $3). http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00136FR-00.pdf De façon pratique, il faut l'utiliser , au niveau DB ERDF lorque le tablea d'abonné est équipé de protectuions différentielles 30 mA. Celà a pour effet de permettre un déclabchement d'ID 30mA sur un groupe de circuit, sans que le Disj ERDF ne fonctionne. Si l'on utilisait un DB ERDF classique, les temps de déclanchement étant du même ordre, il risque fort de déclancher aussi, et de priver lles autres ID d'énergie ==> coupre générale. Attention : Il ne FAUT PAS l'UTILISER seul, en l'absence d'ID 30mA ( anciennes installations) , car on dimijnue encore le niveau de sécurité des usager par allongement du temps de disjonction. C'est d'ailleurs interdit.. Cordialement Disjoncteur principal 500mA Selectif ou Standard
|