8 points d'éclairage, combien d'interrupteurs ?
#1Renaud-CB
Bonjour,
Lorsque la norme dit "Le nombre de points d'éclairage par protection est limité à huit" cela sous-entend-t-il "8 interrupteurs maximum" possible ?

Attention je ne parle pas de double allumage, mais bien de couple interrupteur-lampe, qui pourrait être dans des pièces différentes.

Photo-montage à partir de l'article "Circuits d'éclairage" .
image/photo
#2slymule
Salut,

Ton schéma est correct mais pour sur, ne vient pas d'entraidelec.fr puisque c'est entraidelec.com

Huit éclairages max sur un circuit n'impliquent pas forcement huit inter max sur ce circuits, d’ailleurs, pour comprendre parlons plutôt de points de commande et non d'inter ...
Tu peux par exemple avoir 8 lampes, chacune commandé en va et vient, ce qui ferait 8 lampes et 16 inter de type va et vient en fait, 16 point de commande.
Plus encore pour le cas des allumages par permutateur ou telerupteurs
Bien entendu ces lampes issues d'un même circuit peuvent se trouver dans des pièces différentes, si tel n'était pas le cas, on aurait un circuit par pièce et comme on a rarement huit éclairages dans une pièce, la question du nombre de celles ci ne se poserait que rarement.


   [ Message modifié par  slymule  le  21-08-2011  à  21:47 ] 
#3Carminas
Bonsoir

Pour les points d'éclairage, il faut compter le nombre de DCL (ou de sortie de câbles) au plafond ou aux murs.

Sauf dans le cadre de spots ou de bandeaux lumineux.



@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  21-08-2011  à  22:50 ] 
#4Renaud-CB
Bonjour,

pardon pour le .fr

ces précisions sont très claires.
J'encourage les "responsables" à ajouter ces commentaires dans les articles et schéma concernant l'éclairage.
Déduire d'un schéma "cas particulier" une lampe un point de commande, un schéma plus global comme celui-ci n'est pas évident pour un débutant.
Enfin cela permet d'étoffer le vocabulaire consacré.

@Carminas
ok pour DCL et spots, ça c'est bien abordé dan les articles.

Merci
8 points d'éclairage, combien d'interrupteurs ?