Discussion consultée 356 fois
2 messages
Ordre entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel ?
#1Renaud-CB
Bonjour,

Question issue de l'étude des schémas proposés par Carminas dans cette discussion

Dans le schéma 1 des Interrupteurs Différentiels, raccordés au Disjoncteur de Branchement EDF, précèdent les Disjoncteurs (mono, tri ou tetra).

Dans les schémas 3, un Disjoncteur précède l'Interrupteur Différentiel, lui-même suivit par un nouveau Disjoncteur.

L'ordre n'a pas d'importance ?
L'un ne peut jamais aller sans l'autre ?
Peut-on brancher directement un Disjoncteur sur un Disjoncteur de Branchement EDF ?
Sur le schéma 2 nous avons donc 2 Disjoncteurs en série. Problème ou pas ?

Finalement quelle différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel ?
Ouuh, là, je sent que l'on va me lancer des pierres

Merci
#2bob05
Bonjour

Effectivement
1) Pourquoi avoir ouvert un nouveau sujet .....
2) Chaque circuit doit être protégé par un Disjoncteur magneto-thermique (ou des fusibles ) , dont le calibre est associé à la section de la ligne ....
3) Quand aux ID (qui assurent uniquement la protection différentielle), on peut les mettre là où l'on veut (ou presque), dans la mesure où ils protègent les circuits .

L'organisation est ensuite liée au bon sens et aux aspects pratiques ( sélectivité, localisation des appareillages ...)
Mais la logique est toujours la même ..
Protection Îmax en tête du circuit,
Protection des circuits par un ID (qui peut jouer le rôle de coupure d'urgence s'il est seul sur le tableau),
Coupure d'urgence sur le tableau ou à proximité immédiate ....

Cordialement

Ordre entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel ?