Distance entre Disjoncteur de Branchement EDF et Tableau Principal
#1Renaud-CB
Bonjour,

mon Disjoncteur de Branchement EDF est dans un local technique attenant à la maison mais non accessible de la maison.

Puis-je avoir mon tableau principal dans la maison ? La distance peut-elle être un problème (entre 10 et 15 mètre) ?
Je suis en tri-phasé.
Concrètement : un long cable tri part du DB et vient se connecter sur le(s) ID du tableau ?

Merci.
#2Carminas
Bonjour

Oui vous pouvez

Avec 10 à 15 m aucun problème surtout en tri.

Il faudra cependant (mais j'ai déjà du vous le dire) une coupure générale dans le logement

Concrètement un long câble :
- 4x10² si DB 10/30A
ou
- 4x16² s DB 30/60A
par du disjoncteur EDF et arrive sur votre dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement.
Puis du dispositif de coupure générale, vous alimentez les borniers du tableau.

@+i
#3Renaud-CB
Vous m'avez déjà dit beaucoup, j'ai l'impression d'avancer à pas de géant, mais ça rentre doucement dans la caboche, quand même

"coupure générale" : ça c'est nouveau.
Nous avions parlé d'interrupteur sectionneur et surtout jusqu'à présent, toute les équipements se trouve après le bornier, "dans" le tableau.

Pourriez-vous être plus précis sur ce dispositif. Est ce ce gros champignon rouge que l'on voit parfois sur les murs industriels

Merci par avance.
#4Carminas
Non les champignons rouges ce sont des arrêts d'urgence (on pourrait utiliser cela, mais pour une habitation Bof)

La coupure générale c'est soit :
- un interrupteur sectionneur tetra comme ceux que nous avons déjà évoqué, placé en tête du tableau (avant les borniers)
- un disjoncteur tetra type EDF non différentiel (à défaut différentiel 500mA sélectif) de même calibre que celui d'ERDF, placé sur une platine à côté du tableau.

Je vous donne l'extrait de la norme qui va avec



@+




   [ Message modifié par  Carminas  le  21-08-2011  à  17:47 ] 
#5Renaud-CB
C'est une confirmation remarquable de ce que j'ai répondu à bob05 : on l'a sous les yeux mais on ne le voit pas, car notre cerveau n'est pas entrainé à le voir :
Maintenant je le vois, sur votre schéma 2 l'interrupteur sectionneur est bien avant les borniers.

J'ai achetez la norme convaincu que tout y était ; mais je ne comprend pas ce que je lis.
Vos commentaires sont donc d'un grand soutien...

Merci
#6Carminas
La norme n'est fluide pour personne.

Il faut parfois l'interpréter et cela peut suivant les personnes donner lieu à des interprétations différentes.

Un des intérêt d'un tel forum est de justement pouvoir partager ces interprétation.

@+
Distance entre Disjoncteur de Branchement EDF et Tableau Principal