#1Renaud-CBle 21 août 2011 à 11h13 Bonjour,
mon Disjoncteur de Branchement EDF est dans un local technique attenant à la maison mais non accessible de la maison. Puis-je avoir mon tableau principal dans la maison ? La distance peut-elle être un problème (entre 10 et 15 mètre) ? Je suis en tri-phasé. Concrètement : un long cable tri part du DB et vient se connecter sur le(s) ID du tableau ? Merci. #2Carminasle 21 août 2011 à 16h35 Bonjour
Oui vous pouvez Avec 10 à 15 m aucun problème surtout en tri. Il faudra cependant (mais j'ai déjà du vous le dire) une coupure générale dans le logement Concrètement un long câble : - 4x10² si DB 10/30A ou - 4x16² s DB 30/60A par du disjoncteur EDF et arrive sur votre dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement. Puis du dispositif de coupure générale, vous alimentez les borniers du tableau. @+i #3Renaud-CBle 21 août 2011 à 17h32 Vous m'avez déjà dit beaucoup, j'ai l'impression d'avancer à pas de géant, mais ça rentre doucement dans la caboche, quand même "coupure générale" : ça c'est nouveau. Nous avions parlé d'interrupteur sectionneur et surtout jusqu'à présent, toute les équipements se trouve après le bornier, "dans" le tableau. Pourriez-vous être plus précis sur ce dispositif. Est ce ce gros champignon rouge que l'on voit parfois sur les murs industriels Merci par avance. #4Carminasle 21 août 2011 à 17h44 Non les champignons rouges ce sont des arrêts d'urgence (on pourrait utiliser cela, mais pour une habitation Bof)
La coupure générale c'est soit : - un interrupteur sectionneur tetra comme ceux que nous avons déjà évoqué, placé en tête du tableau (avant les borniers) - un disjoncteur tetra type EDF non différentiel (à défaut différentiel 500mA sélectif) de même calibre que celui d'ERDF, placé sur une platine à côté du tableau. Je vous donne l'extrait de la norme qui va avec @+ [ Message modifié par Carminas le 21-08-2011 à 17:47 ]
#5Renaud-CBle 21 août 2011 à 18h03 C'est une confirmation remarquable de ce que j'ai répondu à bob05 : on l'a sous les yeux mais on ne le voit pas, car notre cerveau n'est pas entrainé à le voir :
Maintenant je le vois, sur votre schéma 2 l'interrupteur sectionneur est bien avant les borniers. J'ai achetez la norme convaincu que tout y était ; mais je ne comprend pas ce que je lis. Vos commentaires sont donc d'un grand soutien... Merci #6Carminasle 21 août 2011 à 18h33 La norme n'est fluide pour personne. Il faut parfois l'interpréter et cela peut suivant les personnes donner lieu à des interprétations différentes. Un des intérêt d'un tel forum est de justement pouvoir partager ces interprétation. @+ Distance entre Disjoncteur de Branchement EDF et Tableau Principal
|