Raccordement ERDF temporaire maison en construction
#1Aduw
Salut à tous.
La date arrive: le 14 sept.
Déménagement, pour installation dans une maison Hors d' eau, hors d' air.
Donc, je vais aménager temporairement un garage de +-35m2 en attendant.
Le problème est qu 'il faut le raccorder.
D' ou mes questions: que demander à l' ERDF, quel section de cable d' alimentation choisir, éléments pour monter mon tableau, et pour la terre, ou la prendre sachant que je doit couler la dalle du garage et que ce dernier est rempli de gravats?

distance borne EDRF- tableau élec. :+-60m (j' avais penser mettre du 25mm2 2 phases)
maison de 200m2, 3 habitants (j' ai penser mettre un tableau 4 rangées + tableau de communications mais lequel??)
Coté prise de terre, terrain type ancienne vignes, 70cm meuble puis rocher friable

Beaucoup de questions certes et merci de vos éventuelles aides
#2Carminas
Bonsoir

Soit vous êtes sur compteur de chantier temporaire, donc avec vraiment le minimum

Soit vous êtes sur l'installation définitive mais ERDF ne vous raccordera pas en définitif.

Pour 60m et un DB 30/60A il faut du 2x50² (à la limite de 2x35² puisque c'est jusqu'à 58m).

Pour la terre, le mieux est de mettre de la cablette 25mm² nu avec éventuellement un ou deux piquet.

Pour le reste vos questions sont trop vagues.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  16-08-2011  à  23:35 ] 
#3Aduw
Un cable monophasé de 25² supporte 14kW et 64A sur 60m.
Alors je ne comprends rien à l' histoire du DB même en ayant lu les annotations!
Sachant que mon abonnement actuel de 6kW est largement suffisant (pas de nécessité de chauffage(s), juste une future clim), de plus ma future habitations n' est prévue que pour 3-4 personnes.
Et le 50², ok mais sur 55m, vive le tarif!
#4mika112
bonjour,
Une branchement de chantier ne doit servir qu'au chantier sous peine de coupure
cordialement
#5Carminas
Bonsoir

Citation :
Citation de Aduw 
Alors je ne comprends rien à l' histoire du DB même en ayant lu les annotations!
  Citation :


Tout câble doit être protégé contre les surintensité et ne pas dépasser la chute de tension maximale autorisée (2% dans notre cas).
Pour le câble d'alimentation c'est le disjoncteur de branchement (DB) qui assure cette fonction.

Le calcul se fait avec l'intensité maximale du disjoncteur de branchement (vérifié par le consuel) et non pas avec le calibre de réglage qui dépendra de l'abonnement souscrit par les différents propriétaires et/ou locataires successifs.

Donc avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui peut se régler sur 30A (6kVA), 45A (9kVA) ou 60A (12kVA), il faut faire le calcul avec 60A, même si vous le réglez pour l'instant sur 30A.

@+
Raccordement ERDF temporaire maison en construction