Nouvelle installation avec 1 abonnement au lieu de 2
#1alainG
Bonjour,

Je récupère une maison que je rénove totalement, partie électrique comprise.
J’ai décortiqué les articles et le forum (super enrichissant, merci !), mais j’ai encore beaucoup de questions en temps que novice de ce type d’opération… je m’étais jusqu’ici contenté de rénovations intérieures…

La situation avant :
2 abonnements sur la propriété
n°1 = dépendances, 3kVA avec un vieux compteur à roue qui va sur le « tableau 3 » (garage, buanderie, cf schéma attaché)
n°2 = maison, 6kVA qui va vers 2 tableaux (rdc et étage).

Mon objectif est de ne garder qu’un seul abonnement pour toute la propriété afin de :
- réduire les frais d’abonnement
- supprimer la ligne aérienne (moche) qui passe au dessus du jardin (propriété EDF)

Autres données : peu de puissance requise (chauffage gaz, eau chaude solaire)

J’aimerais avoir votre avis sur mon projet, et des réponses si vous les avez.



1. Je pense garder l’abonnement Compteur 1 (cf schéma) pour distribuer 3 tableaux. Je demanderai à EDF de changer le vieux compteur à roue et de me passer en 9kVA 45A. La raison de ce choix est que je pressens qu’il sera plus simple (moins cher ?) de demander à EDF de résilier et déposer la ligne 2 aérienne plutôt que de l’enterrer. Exact ?

2. Que dois-je mettre en sortie du DB pour séparer ma ligne en 2 (1 linge vers le tableau 1 maison, 1 ligne vers le tableau 3 garage). J’ai lu un « bornier de répartition ». Sans rien d’autre ? pas de protection ? Le bornier s’intègre-t-il dans un mini tableau ? Cela me semble plausible mais j’ai besoin d’une confirmation

3. Ligne DB vers tableau 1 maison, 50mètres. J’ai calculé grâce à votre outil que si mon abonnement est en 9kVA 45A, la section est de 25mm2 (perte 1,8%). OK ?
4. Je ne peux pas enterrer cette ligne (dalles béton etc) : si je la fais courir le long d’un mur dans une goulotte métallique ( ??? bof... plastique ?) suis-je aux normes ? Autre solution ?

5. Cette ligne doit-elle être protégée en ICTA ou autre s’ils ne sont pas enterrés ?

6. L’arrivée de cette ligne doit-elle se faire sur un disjoncteur de coupure générale dans ma GTL ? J’imagine que oui, mais quelles caractéristiques pour cette appareil ? Même calibrage que le DB ?

Merci de votre patience et de vos lumières…



   [ Message modifié par  alainG  le  16-08-2011  à  15:09 ] 
#2Carminas
Bonsoir

1/ Vu qu'il y a plus de 30m, ERDF posera un tableau de type II avec le compteur et le disjoncteur en limite de propriété.
Ce sera à vous de tout faire ce qui concerne votre terrain, donc si vous enterrez, tranchée, gaine, cables...

2/ Il existe des accessoire pour la répartition mais qui sont assez chers, surtout si vous avez juste besoin de séparer la ligne en 2.
Le mieux est de prendre un petit tableau (étanche vu que vous êtes en extérieur) avec des obturateur et de clipser 2 bornier sur les rails (plus éventuellement quelques équipements complémentaires si vous en avez le besoin).
Reste à savoir si vous devez mettre des disjoncteurs au départ des câbles de liaison. La norme n'est pas claire sur ce point, mais quelques discussion sur ce forum laissent à penser que l'on assimile pas dans ce cas les tableaux à des tableaux divisionnaires.
Avec la configuration que vous décrivez, je pense que non, à condition de mettre un câble adapté au calibre maxi du disjoncteur de branchement (sans doute un 30/60A si ERDF vous le change), donc 16² pour n°1 et 35² pour n°2
Vous inspirer ce ceci :


3/ Comme dit au dessus, il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement (en général 60A car c'est le standard ERDF)
Si vous voulez mettre du 25², il faudra protéger le câble de 50m par un disj 40A.

4/ Si c'est du câble R2V, il peut être posé en apparent, mais je vous conseille de mettre une protection metallique sur les longues parties rectilignes comme le fait ERDF

5/ cf 4.

6/ Interrupteur sectionneur 63A ou disjoncteur type ERDF 30/60A non différentiel réglé sur un calibre au moins égal à celui de l'extérieur.

@+

#3alainG
Merci Carminas, votre réponse est claire.
J'ai besoin de précisions sur le point suivant :
Citation :
Si c'est du câble R2V, il peut être posé en apparent, mais je vous conseille de mettre une protection metallique sur les longues parties rectilignes comme le fait ERDF
  Citation :

- Le câble R2V (j'ai vu aussi R02V ?) est-il préférable en 2 brins de 35mm dans le même câble, ou 2 mono-brins ?
- Pouvez-vous m'en dire plus sur cette "protection métallique" ? Je ne vois pas de quoi il s'agit...

Merci
#4Carminas
Je pensais à un truc dans ce genre :
http://www.hellopro.fr/protection-de-cable-basse-tension-gpt-3030-1001011-963783-produit.html
C'est en PVC mais cela convient aussi

Prendre 2 brins de 35² dans un même câble.

@+
#5alainG
OK, merci Carminas, j'avance, j'avance...