#1LamaZle 01 juin 2009 à 22h20 Bonjour à tous,
Voilà ma question je dispose d'un réseau 380V et d'un moteur 220/380v , comment je dois le raccorder? et puis-je réaliser un montage étoile triangle ? merci d'avance #2Freudle 01 juin 2009 à 23h00 Bonjour Lamaz, et bienvenue
Il doit être couplé en étoile, et le démarrage étoile-triangle ne peut-être appliqué pour ce moteur. Les enroulements ne supportent que du 220V. En couplage triangle tu enverrais du 380 sur les enroulements = destruction du bobinage. Pour l'étoile triangle en réseau 380v, il faut un moteur 380/660 ++ réseau 380v et un moteur 220/380
|