Discussion consultée 1203 fois 19 messages Raccorder 2 tableaux électriques principaux
Raccorder+2+tableaux+%E9lectriques+principaux
#1Renaud-CBle 08 août 2011 à 13h12 Bonjour,
je possède 2 bâtiments mitoyens ayant chacun un compteur EDF et un tableau principal. Le second compteur est sans abonnement pour le moment, mais le compteur est alimenté. Pour réaliser quelques travaux dans les mois qui suivent et pouvoir allumer quelques ampoules et utiliser quelques prises sans avoir à tirer de gigantesque multiplies je souhaite convertir mon second tableau principal en tableau secondaire (le temps de prendre une décision par la suite). Le départ : J'imagine que la liaison A n'existe même pas Toucher à B est surement interdit Reste l'option C1, D1 ou E. Laquelle me conseillez-vous ?
Arrivée : Ou dois-je arriver ? A ou B ou autre ? Dois-je démonter la connexion C (non représenter sur cette photo mais voir la précédent) ?
Tout autre solution ? Merci beaucoup pour vos bons conseils. Cordialement
#2Carminasle 08 août 2011 à 23h08 Bonjour
Au départ : - oubliez A et B interdits (domaine ERDF) - C n'est pas autorisé car on ne peut pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement Il faudra donc repartir du tableau. Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour savoir si D est la meilleure solution. Le mieux serait de repartir des borniers s'il y en a. Il faudra mettre un disjoncteur au départ du câble. A l'arrivée : Il faudra enlever le fil entre l'aval du disjoncteur de branchement et le tableau. Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour savoir où arriver Peut être faudra t'il ajouter un dispositif de coupure générale ? @+ #3Renaud-CBle 09 août 2011 à 14h41 Bonjour,
merci pour ces premières informations. Voici les photos capot ouvert (miniatures, clic pour zoom): Départ : le 2ième câble noir en bas part bien d'un disjoncteur et n'a rien à voir avec l'alimentation du tableau (tracé rouge pour les différenciers). Arrivée : J'ai des photos encore plus précises de chaque rangée. Merci
#4Carminasle 09 août 2011 à 18h08 Bonjour
Pour le départ, tout va bien car il y a de la place sur les borniers. Repartir donc des borniers Mettre un disjoncteur adapté à la section du câble de liaison : - 32A pour du 6² - 40A pour du 10² - 63A pour du 16² si la liaison n'excède pas une vingtaine de mètres. Pour l'arrivée. Il faut enlever les gros fills noir et bleu entre le disjoncteur ERDF et l'interrupteur différentiel. Raccorder les fils d'arrivée sur l'interrupteur différentiel. Vu qu'il y en a un seul pour le tableau, il fera office de coupure générale du tableau. @+ #5Renaud-CBle 14 août 2011 à 11h20 Bonjour,
merci. J'ai oublié une précision qui a peut être son importance, c'est dire mon niveau en électricité Au départ je suis en triphasé. Puis-je amener le triphasé jusque là bas ? Dans ce cas qu'elle type de gaine car je crois qu'il y a une règlementation spéciale pour le tri. Et puis cela ne va pas m'obliger à refaire le tableau ? Sinon j'imagine que je prend la phase la moins "chargée" sur le tableau principale. A l'arrivée je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance ... La distance à parcourir est de ... 20 mètre ! Je ne suis pas trop à l'aise pour choisir le diamètre.... Enfin que dois-je faire des 2 gros fils noir et bleu de l'arrivée ? Puis je les enlever complètement du disjoncteur ERDF ? Vont-il pendre à l'air ? Dois je protéger les extrémités dénudées ? Comment ? Voilà des question bien basique qui relève surement de la peur irrationnelle ; mais je me pose moins de question quand je brasse du béton Merci. #6Carminasle 14 août 2011 à 12h26 Bonjour
Le triphasé va poser problème 2 solutions : - vous branchez le 2ème tableau uniquement sur une phase, mais cela risque de déséquilibrer l'ensemble. Si vous partez la dessus, il faudra s'assurer que la puissance disponible sur une phase est suffisante pour alimenter votre second tableau (à voir en fonction de la puissance de votre abonnement, il sera sans doute nécessaire de l'augmenter car on alimente rarement 2 logements à la place d'un sans que cela ait un impact sur la puissance souscrite. Il faudra également revoir la répartition dans le 1er tableau afin de décharger complètement la phase concernée et se répartir sur les 2 autres) - brancher le 2ème tableau en tri. Il faudra dans ce cas un câble 5 conducteurs et refaire le 2ème tableau afin qu'il y ait une répartition sur 3 phases. L'interrupteur différentiel en tête devra être changé (mettre 3 ID mono ou un ID tetra) Dans le 2ème tableau, le mieux serait de supprimer complètement le câble entre le disjoncteur et le tableau. Cela éviterait les erreurs ultérieures, surtout si vous dites que le compteur est alimenté. Avez vous réellement besoin de conserver le tri ? En mono ce serait plus simple. Si votre niveau en électricité est tel que vous le décrivez, je vous conseille de passer par un professionnel pour faire ce genre de travaux. @+ #7Renaud-CBle 14 août 2011 à 13h23 Merci pour vos précisions très claires.
Malheureusement le professionnel n'est pas une option pour moi. Je travail dans un contexte particulier de rénovation ou le niveau d'exigence est financièrement incompatible avec des prestations de professionnels. Je prend mon temps et je me m'appuis sur vous tous, merci, pour éviter de finir comme votre avatar J'ai du tri 18kwh cause Pompe à Chaleur. Historiquement la maison n'en était qu'une puis elle a été séparée ; maintenant je la "refusione" et l'électricité c'est ...
Pour le moment il s'agit d'avoir une perceuse et une ampoule branchée ... mais nous pourrions nous installer dans l'autre bâtiment pour cet hiver. Nous pourrions alors inverser le problème et "couper" le premier tableau. Toutes vos suggestions m'éclairent. Je dois réfléchir un peu. Est-ce facile, difficile, très difficile, impossible (cercler la bonne réponse) de réorganiser le tableau N° 2 si je tire le triphasé en "abandonnant" le premier tableau pour un temps ? Je vais étudier les offres EDF pour déterminer ce qui pourrait être le meilleur compromis financier : un ou plusieurs abonnements. A première vue la réponse n'est pas évidente ... Cordialement #8Carminasle 14 août 2011 à 13h42 Pour vous aider dans votre cogitation quelques exemples de tableaux en tri et de tableaux divisionnaires en tri dont vous pouvez vous inspirer
Chaque installation tri est un cas particulier. A vous de piocher les différents composants de schéma qui conviendraient à votre cas. @+
#9Renaud-CBle 14 août 2011 à 14h43 Super ! C'est exactement ce vers quoi je pense me tourner.
Mais c'est comme lire du Mandarin, pour le moment Arrivée DB : Bleu = Neutre ; Marron, Noir, Gris = 3 phases ? Différence entre tripolaire et tetrapolaire ? Apparemment le chauffe eau n'a pas de Neutre ? Comment est "équilibré" chaque phase dans le tableau 1 : somme des puissance de chaque appareil ? Moyenne pour les prises et les points lumineux ? Il faut additionner tous les point d'une phase ? Pour la phase noire, c'est toute la seconde rangée + 2 chauffages électrique + 1/3 (plaque + chauffe eau) ? L'Interrupteur sectionneur joue "aussi" le rôle du ID 30mA tetra ? C'est fait avec quoi ces magnifiques schéma ? A bientôt, j'espère ... #10Carminasle 14 août 2011 à 14h55 Marron Noir Gris : 3 phase différentes
Si présence de neutre, disjoncteur et raccordement tetra Si absence de neutre, disjoncteur et raccordement tri Pour équilibrer il faut répartir les appareils mono de la façon suivante : - faire le bilan des puissances des gros consommateurs et les répartir de façon homogène entre les 3 phases en tenant compte si nécessaire de ce qui risque de fonctionner simultanément ou pas. - répartir de manière homogène entre les phases les circuits éclairage classiques et les éclairage. Attention ce travail doit se faire en tenant compte des 2 tableaux. En approche simplifiée (sans tenir compte du cosphi) la puissance utilisée sur une phase correspond effectivement à la somme des récepteurs mono raccordés sur cette phase + 1/3 des circuits tri ou tetra Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire. Cette coupure d'urgence peut être assurée par : - l'interrupteur différentiel 30mA s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire, - un interrupteur sectionneur tetra (simple coupure manuelle de l'installation) placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire. Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft. Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site. @+ Raccorder 2 tableaux électriques principaux
|