#1TetraByte
Bonjours à tous, déjà merci pour la future aide que vous allez m'apporter.
Je vous explique mon problème :mon père est un professionnelle du BTP "Plâtrier" est il utilise des machines à projeter le plâtre.
J'ai commencer à lui réparer ces machines car elle ne fonctionne plus, à présent elle marche bien "groupe moteur électrique du malaxage et compresseur" et les systèmes d’arrêt aussi, mais voila il ne me reste plus qu'a rebrancher le pompe à eux qui n’étais pas brancher.
Mon problème est que je n'y comprend tous simplement rien au branchement de celle-ci, je m'explique:
Le moteur de malaxage est un moteur 380v brancher en étoile ou Y il fonctionne parfaitement, je me suis donc dit que j'allez brancher la pompe à eau de la même manière car il ont les mêmes cosse de branchement "6 plots"
Mais voilà ça ne fonctionne pas j'ai essayer d'inverser la phase mais çà ne fait rien non plus, j'ai aussi essayer avec et sans branchement en Y mais le problème reste le même.
Pour info au niveau du moteur j'ai 4 fils qui arrive, 1 terre, 2 neutre et 1 phase.
Je vous met des photos pour que vous voyais les plots du moteur et leur fils respectif.
Si vous avez des questions n'hésiter pas :)
Ps: ne vous inquiéter pas je n'ai pas forcer sur le moteur électrique, j'ai essayer au pire 3sec et j'ai couper le jus donc aucune détérioration n'est à déplorer
Re-ps:j'ai vérifier le courant arrive bien au moteur :)


Sur la première photo on voie les plots et leur fils voila le détail:
De gauche à droite bas:
Noir, Rouge, Jaune
De gauche à droite haut:
Jaune, Noir, Rouge

Sur la plaque qui n'est plus très lisible on voie marquer:
370W D/Y 220/380 50Hz 2800Tr/min
Et pour le reste je ne sais plus n’hésiter pas a me le demander si vous le souhaiter
Merci à bientôt
#2jacqueselec
bonjour,
Vous n avez pas oublier de mettre le jeux de barettes?pas visible sur la photos. Il faux schunter les 3 bornes du haut.
#3TetraByte
Bonjour, non je n'ai pas mi de barrette car j'en ai pas j'ai fait un pont entre les bornes avec des câbles et des cosses
mais sinon est-ce le bon branchement que j'ai fait ?? les quel je peut essayer ? Merci
#4firmin

bonjour ,

Citation :
Mais voilà ça ne fonctionne pas j'ai essayer d'inverser la phase mais çà ne fait rien non plus, j'ai aussi essayer avec et sans branchement en Y mais le problème reste le même. Pour info au niveau du moteur j'ai 4 fils qui arrive, 1 terre, 2 neutre et 1 phase.   Citation :


si vous la raccordez en étoile pour une tension de 380V et barrettes de shunt comme vous l'avez dit
il vous faut donc 3 phases ( différentes bien sûr )

si vous mesurez la tension entre vos trois fils qui arrivent à la pompe vous devriez avoir
380V entre ph1 et ph2 , ph2 et ph3 , ph1 et ph3 .

a voir ensuite comment était raccordée au départ cette pompe ( éléments de commande ,protection tri
ou pas ...) condensateur dans le coffret , afin de vérifier si l'ensemble était bien en tri ou en monophasé
auquel cas la pompe aurait été couplée en triangle pour alimentation 220 avec condensateur permanent .

A+

édit : attention pendant vos tests et mesures DANGER ...
#5TetraByte
Bonjour, la pompe est bien une tri phaser ça c'est sur et sans condensateur, pour les valeur j'ai bien celle indiquer ;)
au départ je ne sais pas comment elle étais branché car tous a étais refais avant moi "en mal" donc je suis reparti de la case départ.
Au niveau des fils j'ai 400V entre la phase et les deux neutre par contre j'ai pas tester entre les neutres.
En plus cette pompe peut être brancher de deux façon soit avec 3 ou avec 6 fils "je vous avoue que je ne comprend pas trop comment ça fonctionne" surement qu'un changement s’opère dans le coffret électrique, mais bon ne mi connaissant pas passez je ne pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment.
Sinon avec la première photo vous avez pas une idée de comment brancher la pompe "j'ai 3 fils qui arrive 2 neutre; noir et gris et 1 phase marron"
Merci bien de vôtre aide
#6firmin
bonsoir ,

il ne faut plus parler de neutres même si vos fils sont bleus ...

il faut donc déjà voir si cette pompe fonctionne :

alimenter donc un disj triphasé de trois phases .
prenez un morceau de câble ( trois phases + terre ) .
vous raccordez chacune des trois phase en aval du disj tri et le fil de terre
sur la barette de terre ...
l'autre extrémité , chacune des phases sur U1 , V1 et W1 .
vous mettez vos barettes ou shunt entre U2,V2, W2 . ( couplage étoile ) .
la terre sur la borne prévue à cet effet ...
faites un test .
si ça ne marche pas , vérifiez que vous ayez bien 380V entre chaque phase.

si les tensions sont bonnes :

couper le jus ....

enlevez les barettes U2,V2,W2 .

prenez votre multimètre et sélectionnez Ohmmètre sur calibre 200 ohms Ω

tester entre U1 et V1 .......V1et W1 ....U1 et W1
il ne doit y avoir aucune continuité au niveau de ces trois mesures .

puis entre U1 et U2 .......V1 et V2 ......W1 et W2
vous devriez avoir une continuité pour ces trois mesures .
merci de donner vos résultats .
appliquez vous pendant les mesures ( bon contact des pointes de l'ohmmètre) et prenez les
deux fois si vous avez un doute ....



A+

j'insiste mais pensez bien à couper le jus à chaque fois que vous intervenez ....
#7TetraByte
Bonsoir, déjà Merci pour ces conseils il me seront vraiment utile dans le future.
Au niveau des mesures j'ai :
Entre U1 et V1 .......V1et W1 ....U1 et W1 0 Ohms donc pas de conductivité
Entre U1 et U2 et W1 et W2 j'ai 20 Ohms
Mais en V1 et V2 je n'ai rien "0 Ohms"
Donc si j'ai bien comprit la bobine V1 V2 n'a pas de conductivité et donc le moteur est hs ?
Merci et bonne soirée
#8firmin
re ,

oui , j'ai bien peur qu'un des enroulements soit HS .

donc moteur HS .

je ne sais pas si ça vaut le coup de l'emmener chez un rembobineur ....

A+

pour l'avenir ,

il faut que les trois enroulements aient la même valeur ohmnique avec une
tolérance maxi de 2% entre chaque enroulement .
au dessus de cette tolérance au moins un des enroulements est HS .




   [ Message modifié par  firmin  le  06-08-2011  à  22:17 ] 
#9TetraByte
Ok merci sinon une autre question :
vue que mon moteur a une seul bobine de hs si je l’amène à un pro qui me le refait, il doit refaire les 3 bobines ou juste celle hs ? je demande pour éviter les arnaques :) car mon problème c'est que le moteur que j'utilise n'est plus fabriquer.Et acheter un machine neuve coûte plus de 7000€ HT ;(
Sinon la semaine prochaine je posterais un nouveau post car j'aurais re besoin de vos magnifique conseil :) "pour un boitier électrique, déclencheur a plusieurs sortie 380V" mais je vous expliquerais en temps est en heure.
Merci à vous à bientôt.
#10TetraByte
A Super apparament j'ai trouver un site qui vend le meme que moi Lien
Mon moteur ressemble au B5 mais en vieux et sale mdr, demain démontage et prise des côtes :)

édit: à non ce n'est pas les même le mien à les fixations du b5 et du b14, le b5 me sert à le fixer à ça cuve pour que la partie pompe fixer sur b14 soit immerger.
N'importe comment lundi je part acheter "un outils dont j'ai oublier le nom" pour mesurer les diamètres, et je les contacts en priant qu'il est le même a bon prix :)
En tous cas je tien encore à vous remercier car de nos jours quant l'on va dans un magasin même plus il s’embête à nous expliquer, il nous dise ACHETER UN NEUF et je trouve ça très dommage, donc merci et à bientôt


   [ Message modifié par  TetraByte  le  07-08-2011  à  02:24 ] 