Discussion consultée 485 fois
7 messages
Branchement dijoncteur d'abonné
#1jw10
Bonjour,
J'ai 'acheté une maison ancienne et la SICAE vient de me mettre le courant sur le compteur triphasé existant.
J'ouvre mon tableau et je constate que la section des câbles de phase à la sortie du disjoncteur d'abonné n'est pas identique à celle du neutre.
Est ce que c'est normal ?
Si non que faut il faire?
#2RFco
bonjour

Quel est le courant assigné du disjoncteur d'abonné

quelle est la section de ces fils???


@+
#3jw10
Bonjour,

L'ampérage indiqueé est de15A.
Pour la section des phases ,cela ressemble a du 10 carré et pour le neutre 6 carre.
#4RFco
donc, si le disjoncteur d'abonné est un 10/30A, rien de bien grave si ce n'est que cela ne répond pas à la dernière évolution de la norme mais seulement à sa précédente
#5jw10
Je ne comprend pas bien , j'aimerais avoir un peu plus d'explications , de plus j'ai toujours entendu dire que la section du neutre doit etre egale à celle de la phase. Est ce vrai?
#6RFco
bonjour


en tri, ce n'est pas toujours vrai

mais oui, dans votre cas il devrait etre de la même section (soit 10 mm²), mais on peut considérer que si tous sont au moins du 6mm², c'est bon


@+
#7jw10

Ok et merci

A+
Branchement dijoncteur d'abonné